Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor mit fyr skriver :Alarm ingen brændsel.
Det har den skrevet til mig 4~5 gange i dag. Jeg har været ude og tjekke den inden opstart og en gang var der fyldt med piller på hærdet. Den gjorde det samme for en god uges tids siden,men der tændte jeg for den igen og så kørte den igen,men så begyndte den igen igår med at melde alarm ingen brændsel... men der er masser af piller er der nogle der har en go ide til hvad der kan være galt??
Er på stokercloud 3222
Så er der ild?
Hvis nej (ubrændte piller på herden), er det gået ud, sikkert pga. af forkert pilledosering eller forkert luft!
Hvis ja (kan også være brændt ud, altså kun aske på herden), en syg fotoføler.
Har lige kigget på dine grafer og lysføleren melder ingen lys i lange perioder (ved >25% drift). Så det er nok din fotoføler der driller. Enten er den i udu, beskidt eller sidder forkert.
Hej igen.
Og tak for god og hurtig hjælp.
Jeg har skiftet lysføleren og det har kørt stort set uden stop lige indtil i forgårs :-) og nu er den begyndt at melde samme fejl igen: ingen brændsel og så tænder jeg for den igen og så køre den nogle timer og så er den gal igen,tænder den igen og den køre et lille døgn og går ud.
Der har kun været en enkelt gang hvor der har været ubrændte piller i herden.
HVORFOR gør den det???? syndes det er mærkeligt at den køre godt i en mdr. for så at "hoppe" sådan.
Alle gode råd modtages med kys hånd.
Lljensen skrev:Hej i kloge mennesker
Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor mit fyr skriver :Alarm ingen brændsel.
Det har den skrevet til mig 4~5 gange i dag. Jeg har været ude og tjekke den inden opstart og en gang var der fyldt med piller på hærdet. Den gjorde det samme for en god uges tids siden,men der tændte jeg for den igen og så kørte den igen,men så begyndte den igen igår med at melde alarm ingen brændsel... men der er masser af piller er der nogle der har en go ide til hvad der kan være galt??
Er på stokercloud 3222
Din temperatur kurve er noget hoppende.
Hvis dit varmeaftag er pænt jævnt, kunne være tegn på enten en slidt kondensator på gearmotoren til intern snegl,
eller en defekt gearmotor.
Dine blæsertal er lidt højere end forventet, er kedel renset i bagerste kammer med klappen løftet op ?
Er der aske i røgrør ?
Er der aske under herden ?