Er der nogen der har oplevet at de "sorte plastrør" er sprunget ved nogenlunde alm brug af stoker ?
Lørdag smed vi en bunke (haveaffalds) træ i stokeren og det kørte fint i et par timer, indtil fremløbsrøret i krybekælderen sprang.
Den kære stokerbot kunne oplyse at fremløb kort før var 68C som er højt, men kedel var også 81 (Sat til at slukke for ilt på 80), retur var ca 45 og steg efter fremløb sprang.
Det så ret voldsomt ud, med meget damp der kom ud af en ventilations rest, og bagefter brandslukning i stokerummet da den skulle tømmes og alt det varme vand pumpen kunne trække ud kom ud den vej.
Det er heldigvis ikke så kritisk, der ser ikke ud til at være vandskade og vi kan lukke for de 2 rør og køre på gas til vvb (og radiator hvis solen svigter), forsikringens vvs mand kigger forbi om 1½uge da det ikke var kritisk.
Når du skriver "sorte plastrør" så er det vel ikke PEL rør du har brugt???
PEL rør er beregnet til koldt brugsvand, op til max 40*, så vidt jeg husker, og er ikke med iltspærre.....
Det er ikke noget jeg har sat op, det var her da vi flyttede ind for 2år siden.
det samme rør er brugt ved gas fyret så det må være beregnet til det (der har været vvs folk flere gange uden at kommentere det ihvertfald)
Er det med pressfittings dine rør er samlet med (Med sådan nogle mærkelige kraver)? - Hvis ja, så har du et specielt system som primært bruges i Sverige (16 mm)
Falck - PEL-rør må ikke bruges til brugsvand - PEM rør må bruges til brugsvand :0)
PEL rør må bla. bruges i landbruget, og sådanne steder :0)
levi skrev:Er det med pressfittings dine rør er samlet med (Med sådan nogle mærkelige kraver)? - Hvis ja, så har du et specielt system som primært bruges i Sverige (16 mm)
Falck - PEL-rør må ikke bruges til brugsvand - PEM rør må bruges til brugsvand :0)
PEL rør må bla. bruges i landbruget, og sådanne steder :0)
Hej Levi
Kan PEL rør hhv PEM rør bruges til centralvarmeanlæg ?
De rør der anvendes i sverige, er det PEX eller hvad ?
Nej hverken PEL eller PEM rør kan bruges til centralvarme - Falck har ret, de holder ikke til meget mere end 40 grader.
Det første gulvvarme system mit gamle lærested lavede for ca. 25 år siden var i 25 mm PEM rør - når vi servicerede det skulle vi passe rigtig godt på, slangerne var blevet som glas i årenes løb, og sprang bare vi kiggede på dem :0)
De rør der anvendes i Sverige er pexrør udviklet til pressfittings - man kan også få det i DK, det er dog de færreste der bruger det - nok fordi de fleste er meget konservative, og ikke tør bruge nye ideer før de er gennemprøvet.
Er PEX rørene som anvendes i Sverige "sorte", ellers er det måske nogle forkerte rør der er anvends i Mora's installation.
At de lige pludselig er sprunget ved temp på under 70 grader tyder på at der er noget helt galt.
68°C er altså ikke højt!
Mine PEX rør fra kedelrummet over til huset har flere gange prøvet kogende vand fordi jeg har været for overmodig og de virker altså hverken skøre eller bløde.
Er du sikker på at det er ikke er hjemmegjort (fejlvalgt materiale) dine rør er trukket i ?