Da jeg kom hjem fra arbejde idag, var Scotten gået ud...fejl F1. Det viste sig blot at være på grund af for lav effekt på el-tænderen, som jeg havde nedjsuteret lige lovligt meget for at skåne den.
Nå, men op med effekten, og få gang i flammen igen. Jeg slukkede dog lige for cirkulationspumpen, da der ikke var grund til at pumpe koldt vand rund i rørene.
Efter ca. 10 minutters drift, husker jeg pludselig at jeg har slukket pumpen. Jeg ser at kedeltemperaturen er ca. 65 gr., og skynder mig at tænde pumpen. Herefter er jeg kommet til at tænke på, om det forholdsvis kolde returvand har kunnet skade kedlen , da man jo som bekendt aldrig må fylde koldt vand på en keddel. Vandet var omkring 25-30 grader, så helt koldt har det jo ikke været. Nogen meninger?
hilsen Anders
-----------------
Scotte på OPOP H418, uden iltstyring. Trækstabilisator. Pannex 80 l. combi VVB, p.t. uden thermostat.
Jeg fyrer med fastbrændsel og akku tank. Kedlen arbejder i 4 timer og brænder ud. Dagen efter er kedel temp på ca.18 gr. Så det sker der da intet ved. min kedel svinger i temp. fra 90 gr til 15 gr hver dag. Og den kan da holde i mange år. Og det er pladejern.
Det er jo hvis din retur konstant er under 55 gr. (dugpunkt temp.) at din kedel tærer.
mvh Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
Jeg har skam også en shunt som sørger for returtemp. over 60 grader. Det jeg var bekymret for var, om kedlen "slår" sig på grund af den pludselige afkøling fra vandet i radiatorene, som jo er 30-40 grader lavere. Det kunne returshunten ikke nå at kompentsere for på så kort tid....det skete jo meget hurtigt, da jeg tændte pumpen.
hilsen Anders
-----------------
Scotte på OPOP H418, uden iltstyring. Trækstabilisator. Pannex 80 l. combi VVB, p.t. uden thermostat.
OPOP er en pladekedel, og den er ikke så følsom for termo chock som en støbejernskedel.
En temperaturreduktion momentant fra 65 til 30 grader er ikke alvorlig for pladejern.
Jeg tror ikke der er fare for at kedlen har "slået" sig.
famgrav skrev:Da jeg kom hjem fra arbejde idag, var Scotten gået ud...fejl F1. Det viste sig blot at være på grund af for lav effekt på el-tænderen, som jeg havde nedjsuteret lige lovligt meget for at skåne den.
Nå, men op med effekten, og få gang i flammen igen. Jeg slukkede dog lige for cirkulationspumpen, da der ikke var grund til at pumpe koldt vand rund i rørene.
Efter ca. 10 minutters drift, husker jeg pludselig at jeg har slukket pumpen. Jeg ser at kedeltemperaturen er ca. 65 gr., og skynder mig at tænde pumpen. Herefter er jeg kommet til at tænke på, om det forholdsvis kolde returvand har kunnet skade kedlen , da man jo som bekendt aldrig må fylde koldt vand på en keddel. Vandet var omkring 25-30 grader, så helt koldt har det jo ikke været. Nogen meninger?
Hej Anders,
Det er selvfølgelig aldrig smart at udsætte kedlen for chok, men det du har gjort er ikke noget problem.
Havde du haft kedlen oppe på 95 C og derefter stoppet den fuld af isterninger, havde nok knaget noget mere i dyret, men jeg tror heller ikke at det havde gjort synderlig skade.