Jeg har et anlæg med en 22kw støbejernskedel hvor jeg har stoker på og kan fyre med brænde på alm. vis.
Kedlen er koblet sammen med resten af centralvarmen via en varmeveksler, da der er trykekspansion i huset. Derfor er der kun en begrænset mængde vand i kedel og varmeveksler, så når jeg fyrer med brænde har jeg svært ved at få trukket varmen ud af kedel, hvilket resulterer i at den kommer til at stå og ose.
Så tænkte jeg at en akkumuleringstank ville hjælpe på det, men der er ikke ret meget plads i mit fyrrum, skal jo dele med konens vasketøj
Så hvor lille en tank kan jeg sætte på og stadigt få noget fornuftigt ud af det ?
Jeg har tænkt på noget på 300-500 L, feks. en gammel VVB
Formoder at det er kedlen, der ikke kan komme af med varmen og luftspjældet derved lukker for lufttilførslen. En akkumoleringstank vil uden tvivl hjælpe til at du får en renere forbrænding. Ville selv installere en gammel 1200 liters olietank men det har du jo ikke mulighed for. Hvis du fyrer med en rimelig lille mængde brænde kan du sikkert nøjes med en 300 liters, den burde kunne akkumolere nok varme til et døgns forbrug af varmt vand. Det er mit forsøg på et 'begavet' gæt. Størrelsen kan udregnes af en lært person ud i faget.
Der er helt sikkert andre, der har et bud på minimum størrelsen ?
Mvh. Leif. Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten ! Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Jeg har læst noget om 50L akku pr. kW kedeleffekt, dvs. 1100L tank til min 22kW kedel, det syntes jeg også lyder fint, har desværre abre ikke pladsen.
Omvendt, så må feks. 300L jo være bedre end intet...
hvor mange kvadratmeter har du til rådighed til akkutank?
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
Se, hvis du nu dropper isoleringen, så tørrer fruens tøj meget hurtigere = hun behøver mindre plads => du kan lave endnu større akkutank => tøjet tørrer endnu hurtigere => du kan lave .... osv
Nå ikke
- synes så du skal gå efter så stor tank som muligt, og så hellere spare lidt på isoleringen, - tror du vinder mere ved den renere forbrænding end du taber i varmetab fra tanken, og hvis en eller to sider støder op til andre opvarmede rum, så sparer du måske lidt på varmen der.
Lidt er selvfølgelig bedre end ingenting, men du skal nok helst op på 500 liter før du rigtig får glæde af det, og jo større jo bedre. Ved 500 liter vil du sandsynligvis i yderkanten af vintersæsonen kunne klare dig til næste dag, når du først har fyret de 500 l op.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Steffeno » 22 Aug 2010, 22:20 skrev:Jeg har ca 60x100 cm, 200 cm i højden jeg kan inddrage, og der skal også være isolering med der. Derfor jeg tænker på en VVB i kabinet (60x60cm)
Hmm. okay det var sgu ikke meget, kunne du ikke ansøge om at få 100 x 100 cm, så skulle du mindst kunne få en akku tank på 800l incl isolering
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
mejeristen skrev:Hmm. okay det var sgu ikke meget, kunne du ikke ansøge om at få 100 x 100 cm, så skulle du mindst kunne få en akku tank på 800l incl isolering
Måske, man kan jo gøre lidt forskelligt ..
Er der en specifik tank du tænker på ?