test af overkogssikring HASTER

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Zycho
Stoker I
Stoker I
14
Indlæg: 7
Tilmeldt: 24 mar 2011 17:05

test af overkogssikring HASTER

Indlæg af Zycho »

Vi har netop tilsluttet vores nye scotte, men kunne godt tænke os at teste om overkogssikringen virker som den skal, da vi har flyttet en ledning fra klemme 1 til klemme 2 for at få strøm på anlægget. virker sikringen nu??
kan det evt testes med en lighter?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Re: test af overkogssikring HASTER

Indlæg af pille bruger »

Ikke en lighter new10
Brug i stedet en el koge kedel.
Stik enden af overkog sikringen ned i det kogende vand, og så skal den afbryde strømmen :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Tilbage til "Scotte Pillefyr"