For høj iltprocent
Har lige installeret vores nye Baxi 2,5 med iltstyring og trækstabilisator. På grund af årstiden er der minimal forbrug. Fyret går hele tiden ud på en alarm A10 for høj iltprocent. Har forsøgt at indstille de forskellige menuer efter Thy's info, men den går i alarm dagligt, også selvom iltprocenten ligger omkring 16%. Hvad kan jeg ændre 

-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
For høj iltprocent
hmm er alt tjækket at det slutter tæt...
glohullet bør skrues fast så der ikke kommer falsk luft der..
havde du sonden afmonteret under calibrering?
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 50
min pause 10
Har lige installeret vores nye Baxi 2,5 med iltstyring og trækstabilisator. På grund af årstiden er der minimal forbrug. Fyret går hele tiden ud på en alarm A10 for høj iltprocent. Har forsøgt at indstille de forskellige menuer efter Thy's info, men den går i alarm dagligt, også selvom iltprocenten ligger omkring 16%. Hvad kan jeg ændre ***************normalt med lavt forbrug vil den ligge der oppe omkring tror måske det er start fra pausefyring der driller derfor de 10 i min
glohullet bør skrues fast så der ikke kommer falsk luft der..
havde du sonden afmonteret under calibrering?
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 50
min pause 10
Har lige installeret vores nye Baxi 2,5 med iltstyring og trækstabilisator. På grund af årstiden er der minimal forbrug. Fyret går hele tiden ud på en alarm A10 for høj iltprocent. Har forsøgt at indstille de forskellige menuer efter Thy's info, men den går i alarm dagligt, også selvom iltprocenten ligger omkring 16%. Hvad kan jeg ændre ***************normalt med lavt forbrug vil den ligge der oppe omkring tror måske det er start fra pausefyring der driller derfor de 10 i min
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
For høj iltprocent
thy » 13 Aug 2011, 23:03 skrev:hmm er alt tjækket at det slutter tæt...
glohullet bør skrues fast så der ikke kommer falsk luft der..
havde du sonden afmonteret under calibrering?
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 50
min pause 10
Har lige installeret vores nye Baxi 2,5 med iltstyring og trækstabilisator. På grund af årstiden er der minimal forbrug. Fyret går hele tiden ud på en alarm A10 for høj iltprocent. Har forsøgt at indstille de forskellige menuer efter Thy's info, men den går i alarm dagligt, også selvom iltprocenten ligger omkring 16%. Hvad kan jeg ændre ***************normalt med lavt forbrug vil den ligge der oppe omkring tror måske det er start fra pausefyring der driller derfor de 10 i min
ps meget stor til 240m2
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- 14
- Indlæg: 84
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 1 gang
For høj iltprocent
Har ændret tallene til -40
H 0,3
L 0,1
P 0,5
7,0 H
7,0 L
H 24
L 60
B 70
pause 25 min.
Har kørt upåklageligt det sidste døgns tid. Krydser fingre for at den fortsætter sådan.
Ps. Størrelsen på fyret var hvad VVS manden anbefalede
Er også selv bange for at den er lige i overkanten. Håber det går. Tak for hjælpen
H 0,3
L 0,1
P 0,5
7,0 H
7,0 L
H 24
L 60
B 70
pause 25 min.
Har kørt upåklageligt det sidste døgns tid. Krydser fingre for at den fortsætter sådan.
Ps. Størrelsen på fyret var hvad VVS manden anbefalede

For høj iltprocent
Jeg ville brokke mig over den vejledning... - En 2,5 kan snildt opvarme 500 m2...flemse » 14 Aug 2011, 17:30 skrev:Har ændret tallene til -40
H 0,3
L 0,1
P 0,5
7,0 H
7,0 L
H 24
L 60
B 70
pause 25 min.
Har kørt upåklageligt det sidste døgns tid. Krydser fingre for at den fortsætter sådan.
Ps. Størrelsen på fyret var hvad VVS manden anbefaledeEr også selv bange for at den er lige i overkanten. Håber det går. Tak for hjælpen
En 1,5 kan klare en bid over 300 m2 uden problemer...
Du er blevet vildledt, - og det kommer du til at fortryde på sigt medmindre du reklamerer hurtigst muligt

-
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 3.485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
For høj iltprocent
Halløj i forum,
Jeg varmer 425m2 med en Baxi 2.5 med iltstyring, og jeg har slukket fra maj til august
simpelthen fordi den ikke kan lave 'lidt nok' varme sådan en 2.5. Enhver stoker skal helst
køre tæt på fuldlast for at fungere ordentligt, og have en fornuftig virkningsgrad.
...og Baxi'en hos mig er stadig slukket, venter på at guffe sig igennem 3 ton spildkorn, når
det bliver koldt nok ;-)
Jeg varmer 425m2 med en Baxi 2.5 med iltstyring, og jeg har slukket fra maj til august
simpelthen fordi den ikke kan lave 'lidt nok' varme sådan en 2.5. Enhver stoker skal helst
køre tæt på fuldlast for at fungere ordentligt, og have en fornuftig virkningsgrad.
...og Baxi'en hos mig er stadig slukket, venter på at guffe sig igennem 3 ton spildkorn, når
det bliver koldt nok ;-)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )