Hej, jeg har monteret et nyt fyr hos min kæreste, hun har et hus på 130 m2 ca. og fyret bruger ca 20 kg. german pellets om dagen, og vi er ikke engang flyttet ud i huset endnu og varmtvands beholderen er ikke koblet til.. hvor bliver alle mine piller af ?
Hvis jeg åbner ned til kedlen er der 8 ud af 10 gange en mærkelig belægning inde i kedlen som antændes og gløder, dette ser da meget flot ud, men jeg tvivler på det er økonomisk.
Jeg syntes selv jeg har gjort meget udaf at indstille fyret nu, og ilt styrringen køre fint, hvad går der galt ?
Jeg mistænker selv at fyret ikke får "jævn" pille tilførsel,
Nogle ideer ? mvh. Mads Møller Lund
Højt forbrug + "savsmulds aske"
-
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4.479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Højt forbrug + "savsmulds aske"
Hvis du nu fortælle hvad det er for et fyr og hvad indstilingerne er.... Så har du nok større chance for hjælp 

-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 915
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Højt forbrug + "savsmulds aske"
Dog er belægning inde i fyret der flammer op en indikator på for fed blanding. endten for mange piller eller for lidt luft.
Prøv og justere den ind uden iltstyring.
Prøv og justere den ind uden iltstyring.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 31 okt 2011 17:58
Højt forbrug + "savsmulds aske"
Fyret et et woody 10 kw. med en opop black star kedel. monteret med , ilt styrring, træk stabilisator,.
hvilke indstillinger vil i gerne vide. ? for fed blanding ? jeg havde regnet med det modsatte.
hvilke indstillinger vil i gerne vide. ? for fed blanding ? jeg havde regnet med det modsatte.
-
- Supporter
- 16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Højt forbrug + "savsmulds aske"
gå frem efter denne guide: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 31 okt 2011 17:58
Højt forbrug + "savsmulds aske"
Michael, denne ikke særlig gode guide har jeg prøvet at følge, og resultatet er det samme
-
- Supporter
- 16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Højt forbrug + "savsmulds aske"
Slå iltstyring fra, og kør guiden.tazzer2000 » 08 Nov 2011, 20:01 skrev:Michael, denne ikke særlig gode guide har jeg prøvet at følge, og resultatet er det samme
Den kan ikke foretages med aktiv iltstyring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 31 okt 2011 17:58
Højt forbrug + "savsmulds aske"
Dette er også prøvet, men som sagt så føler jeg ikke at fyret brænder ensartet selvom den køre på samme procent, det er slet ikke samme flamme hver gang man åbner , første gang jeg åbner brænder den med kæmpe flamme og lidt for fed, så skruer jeg blæser 2 % op, 5 min efter åbner jeg igen, så ligner det brænderen kun køre 25% selvom den står på 100%
-
- Supporter
- 16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Højt forbrug + "savsmulds aske"
Det problem kan skyldes flere ting.tazzer2000 » 09 Nov 2011, 23:13 skrev:Dette er også prøvet, men som sagt så føler jeg ikke at fyret brænder ensartet selvom den køre på samme procent, det er slet ikke samme flamme hver gang man åbner , første gang jeg åbner brænder den med kæmpe flamme og lidt for fed, så skruer jeg blæser 2 % op, 5 min efter åbner jeg igen, så ligner det brænderen kun køre 25% selvom den står på 100%
Er der meget smuld ?
Er der smuld, så tilsæt en kaffe kop mad olie til den sidste slat piller når beholderen en næsten tom.
Det binder det smuld der er, og renser sneglen, så den giver mere ensartet dosering.
Det kan også skyles at du har været for hurtig med at bedømme indstillingen og ilden,
inden du er gået videre til næste indstilling.
Noget andet der her spiller ind er skorstenstræk.
Er der trækstabilisator monteret, og hvad står den på ?
Det var lig et par spørgsmål inden vi går videre

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 915
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Højt forbrug + "savsmulds aske"
Jeg tror du skal slå iltstyr fra. Lave en ny afvejning, Stille blæser tilbage på fabriks indstillinger. Og derefter starte helt fra ny. Du bliver også nødt til at lade fyret falde til ro efter opstart før du justerer på det. Og så skal du give det meget mere end 5min. før du kan bedømme dine rettelser i indstillinger.tazzer2000 » 09 Nov 2011, 23:13 skrev:Dette er også prøvet, men som sagt så føler jeg ikke at fyret brænder ensartet selvom den køre på samme procent, det er slet ikke samme flamme hver gang man åbner , første gang jeg åbner brænder den med kæmpe flamme og lidt for fed, så skruer jeg blæser 2 % op, 5 min efter åbner jeg igen, så ligner det brænderen kun køre 25% selvom den står på 100%
Michaels guide han linker til er rigtig fin og starte ud fra. Men ting tager tid.

Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.