installation af atmos dc50 s

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Jan G hansen
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 11
Tilmeldt: 18 jan 2012 12:37
Mit fyr: atmos dc50 s
Areal: 630
Brændsel: atomkraft / birk / gran
Fremviser gerne i postnummer: 2300
Dagligt forbrug: 300 kwt varme
Årligt forbrug: 100000 kwt varme
Geografisk sted: Sverige, Trelleborg.. det er ikke så langt væk

installation af atmos dc50 s

Indlæg af Jan G hansen »

Hej
Er ved at færdiggøre installationen af atmos fyr, og mangler liige at sætte mig ind i el-delen. Har forstået at ladomaten skal ind over fyret, - men kan ikke liiige se nogle steder i manual eller andet hvor det skal kobles på.

Nogle der har et billed eller nogle korte ord ?
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.089
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

installation af atmos dc50 s

Indlæg af John Skov Jensen »

klemme 5, 6 og gnd, sidder under topdækslet

/john
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.089
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

installation af atmos dc50 s

Indlæg af John Skov Jensen »

John Skov Jensen » 18 Jan 2012, 13:52 skrev:klemme 5, 6 og gnd, sidder under topdækslet

/john
Info findes på side 18 i manualen
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf

/John
Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
14
Indlæg: 275
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang

installation af atmos dc50 s

Indlæg af haderslev1234 »

Forstår jeg det sådan at en Termovar også skal tilkobles Atmos pg samtidig får strømmen derfra. Er næsten ved at gå igang med at
trække strøm til Termovar inden vvs's gør det færdigt.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.089
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

installation af atmos dc50 s

Indlæg af John Skov Jensen »

den skal kun tilsluttes atmos styringen i de anviste klemmer