Indlæg af sørenh »

Hej Alle..

Jeg tænker på at få en udetemperatur føler på min styring for vejrkompensering. Som ses på mine data har jeg en Scotte.

Er det smart i forhold til tærring i kedlen? Syntes jeg hører en masse dårligt om denne styringsform, lige udover jeg vil spare penge på pillerne. Det er bare ikke den besparelse værd, hvis jeg skal købe ny kedel hver andet år pga tærring, eller.....?
______________________________________________________________
Mvh
Søren

Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Vejrkompensering = tærring af kedel?

Indlæg af pille bruger »

sørenh » 22 Mar 2012, 18:42 skrev:Hej Alle..

Jeg tænker på at få en udetemperatur føler på min styring for vejrkompensering. Som ses på mine data har jeg en Scotte.

Er det smart i forhold til tærring i kedlen? Syntes jeg hører en masse dårligt om denne styringsform, lige udover jeg vil spare penge på pillerne. Det er bare ikke den besparelse værd, hvis jeg skal købe ny kedel hver andet år pga tærring, eller.....?
Tæring opstår ved forkert shuntning af kedlen.
Vejrkompensering giver ikke anledning til bekymring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
sørenh
Stoker II
Stoker II
14
Indlæg: 55
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton

Vejrkompensering = tærring af kedel?

Indlæg af sørenh »

... Min shunt er indstillet til 50 grader og hvis jeg lader den blive der, vil det i varme tider ikke være et problem, da fremløbet er betydelig mindre? Har jeg ret?
______________________________________________________________
Mvh
Søren

Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Vejrkompensering = tærring af kedel?

Indlæg af pille bruger »

Når fyret stoppes bliver temperatur forskellen på fremløb og retur minimal.
Derfor, ingen grund til bekymring angående tæring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
sørenh
Stoker II
Stoker II
14
Indlæg: 55
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton

Vejrkompensering = tærring af kedel?

Indlæg af sørenh »

pille bruger » 22 Mar 2012, 19:01 skrev:Når fyret stoppes bliver temperatur forskellen på fremløb og retur minimal.
Derfor, ingen grund til bekymring angående tæring.

Tak for svar. Min bekymring går mere på tæring i drifttiden.
______________________________________________________________
Mvh
Søren

Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Vejrkompensering = tærring af kedel?

Indlæg af pille bruger »

sørenh » 22 Mar 2012, 19:11 skrev:
Tak for svar. Min bekymring går mere på tæring i drifttiden.
Er shunten rigtig indstillet er der heller ikke tæring i drift tiden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
sørenh
Stoker II
Stoker II
14
Indlæg: 55
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton

Vejrkompensering = tærring af kedel?

Indlæg af sørenh »

Jeg takker for din tid og hjælp pille bruger..
______________________________________________________________
Mvh
Søren