Overkogssikring igen igen

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
17
Indlæg: 270
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers

Overkogssikring igen igen

Indlæg af dreamer81 »

Jeg kan satme ikke få det "()#¤&"#¤ til at virke. Jeg tror den er defekt.

Først og fremmest så kan jeg ikke få den røde knap trykket ind. Den kommer vel 3-4mm ind, og falder så tilbage. Jeg har virkelig prøvet med mange kræfter!! Trykker jeg hårdere kommer nogen til skade. Så jeg antager den er trykket ind? Se evt. billede?

Der kommer aldrig kontakt mellem 1 og C. Lige meget om jeg placerer fasen på 1 eller C.

Der er dog kontakt pt mellem 2 og C.
IMG_1415.JPG
IMG_1414.JPG
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Overkogssikring igen igen

Indlæg af pille bruger »

Tryk til på den røde knap med en tynd skrue trækker.
Så er den aktiveret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
17
Indlæg: 270
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers

Overkogssikring igen igen

Indlæg af dreamer81 »

Det har jeg prøvet. Så kommer den bare tilbage til den position den står i på billedet.
Det siger ingen klik eller noget. Den kører bare ind og så ud igen. Det virker forkert?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Overkogssikring igen igen

Indlæg af pille bruger »

Eller også er den aktiveret :great:
Så kan den ikke trykkes længere.
Er du helt i tvivl, så tag en lighter og varm spidsen op.
Omkring 100 gr. vil den udløse, og give et klik.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
17
Indlæg: 270
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers

Overkogssikring igen igen

Indlæg af dreamer81 »

Ja måske er den aktiveret. Jeg har prøvet at varme spidsen op med en ligther. Det gør ingen forskel. :(
peos
Stoker V
Stoker V
13
Indlæg: 151
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved

Overkogssikring igen igen

Indlæg af peos »

Jeg troede også, at min var defekt, men den skal have mere varme, end man lige forventer. Hold lighteren under føleren i et par minutter. Så giver det et klik, når den udløser. Bagefter kan du nemt aktivere den ved at trykke knappen ind igen.
Brugeravatar
dreamer81
Stoker VII
Stoker VII
17
Indlæg: 270
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers

Overkogssikring igen igen

Indlæg af dreamer81 »

Ok så går jeg ud fra den er aktiveret.

Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"