Hej
Jeg har et Baxi 2,5 Multi Heat.
Det går i alarm, smider derefter ofte vand, og så sidder sneglen fast.. så må jeg tømme for piller, smide alle det ud som er blevet vådt. Jeg er ved at blive tosset over det M.. fyr
Startede det op Mandag, og her til morgen var den gal igen.. Orker ikke en vinter hvor jeg skal bruge så meget tid på noget der ikke dur.
Nogen der ved hvad der er galt ? Og ikke mindst hvad jeg kan gøre ?
Hilsen Anette
Nu ligger mine spids kompetancer ikke lige i Baxien, men systemet er nogenlunde det samme.
Jeg ved ikke om det er en smelte sikring eller en termostat der udløser vandet, men det er varmen der har skylden. Så du skal finde en årsag til at der bliver varmt bagud.
Nogle muligheder kunne være at pillebeholderen's pakning/er ikke er helt tæt, eller låget ikke er ordentlig lukket, en anden mulighed kan være skorstenen, trækket skal være i orden, og skorstenen og trækkanalerne skal være rimelig renset. Røgrøret er ikke skorstensfejeren's, de gør det ofte, de er jo generelt venlige, men check om der skulle være fyldt med aske.
Hvis det er en termostat der udløser vandet kunne den jo være kaput, og udløser ved for lav temperatur.
Generelt er Baxien en god stoker
MVH. Kenneth
"Redigeret, ved at have læst lidt i andre tråde om Baxi, ser jeg at der er en røgkasse som af og til overses"
Måske en god ide, lige at starte med at fortælle hvilken alarm kode Baxi'en kommer med ?
Det er som regel et godt udgangspunkt, for forslag til at løse problemet.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Hej igen
Jeg mener den skriver A1
Fyret er ca. 10 år gammelt, de første år kørte det perfekt.
Har lige prøvet at skrive de tal ned der står på det.
Skorstens tempratur :75
i felt hvor der står 100 % : 47 og sek. 24
næste felt 30-100% : 8 og 50
sidste feldt under min. står der 5
hvis vandet har været udløst skal du huske at tømme kamre i sidderne af kelen (på begge sidder af brændkammeret) der sider en umbrakoskrue du skal skrue ud.
Nogengange når ventil har været udløst lukker den ikke tæt bagefter
Nej det tror jeg ikke der gør. Havde en "Baxi mand" ude sidste år hvor lister, og alt blev gået igennem. Ny sten, eller hvad den hedder den dims der står inde i fyret.
Er der ikke en med et fyr som mit der ved om det er rigtigt indstillet ?
cartoon » 04 Oct 2012, 10:26 skrev:Hej igen
Jeg mener den skriver A1
Fyret er ca. 10 år gammelt, de første år kørte det perfekt.
Har lige prøvet at skrive de tal ned der står på det.
Skorstens tempratur :75
i felt hvor der står 100 % : 47 og sek. 24
næste felt 30-100% : 8 og 50
sidste feldt under min. står der 5
Tak for jeres hjælp
Hilsen Anette
som udgangs punkt står de tal tæt på fabriks indstilling...
Alarmreset og samtidigt driftformsknap i 3-4sek hvilke tal ligger i den menu....
Hej igen
Jeg opvarmer et areal på omkring 150, og ved frostvejr ca 200. + en kæmpe beholder til varmt vand.
Trækstabilisator har jeg aldrig hørt om. Men det har jo også duet perfekt i flere år. Baxi manden lavede en lem i røret der går til skorstenen, kan det være det du mener.. det åbner og lukker af sig selv.
Alarmreset kan jeg finde ud af, men den anden knap (driftforms) ved jeg ikke hvad er for en.
Det er meget pinligt, men er bare ikke god til det...