Første stop på på mit fyr kom i nat- varm skakt. Umiddelbart intet at se ved visuel gennemgang af brænder/hærd osv
og jeg startede op igen til morgen. Fyret kører stadig pt. Skakttemp er 49grader ved 45 % drift og kedeltemp 65.
Er dette en normal temp for skakt?. Eller er det ved at være tid til at kigge i bageste kammer? Har ikke tjekket siden opstart,(sept)
selvrens kører pr 5 kg forbrugt piller via komp rens udgang.
Hvor tit tømmer I andre aske ud fra denne nye kedel? Jeg har tømt 2 gange siden midt sept.- ikke noget stort problem, men synes det er i overkanten i forhold til "reklamerne" for kedlen.
mvh og god jul og godt nytår til alle