Jævnfør andet indlæg har jeg svært ved at holde fyret langt nok nede.
Efter 3-4 dage ender jeg med ubrændte piller og store klumper porøs sort aske rundt om selve forbrændingen.
Jeg har kørt med følgende indstillinger i de "varme" vinterdage
H 0,2
Blæs 20
Sek 21
L 0,1
Blæs 8
Sek 28
set 73 grader
P06
MEN
så skal jeg have 1 eller 2 turbolatorer ud for at holde røggassen oppe. Pillerne og sorte porøse klumper hober sig op

Har prøvet
H 0,2
Blæs 23
sek 24
L 0,1
Blæs 13
Sek 31
for at blæse pillerne mere igennem, men der er stadig sorte porøse klumper rundt om forbrændingen. Jeg behøver dog ikke trække turbolatorer ud (røggas lige omkring 100)

Spørgsmålet er i sin enkelthed, hvordan jeg skruer maksimalt ned for forbruget - for jeg synes, jeg brænder alt for mange piller af i betragtning af temperaturen uden for. Ca. 30+ kilo pr døgn vil jeg tro

Jeg synes egentlig, den veksler fint mellem høj og lav - måske i overkanten på høj.
Håber I kan hjælpe
Mvh
Stoffer