gulvarme shunt

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
bobzinen
Stoker VII
Stoker VII
12
Indlæg: 278
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

gulvarme shunt

Indlæg af bobzinen »

Er der nogen her der kan hjælpe mig med at få min gulvarme shunt reguleret ind 3 kredse 2 "store" 1 "lille" ved ikke hvor mange meter men hus er 75 kvm i grund plan
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
15
Indlæg: 2.315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Blevet takket: 2 gange

gulvarme shunt

Indlæg af Havmand »

Skru helt ned for flowmålerene.... Åben så en lille smule for alle kredse, så der er flow gennem - den korte skal åbnes mindst.
Er de enkelte kredses rum for kolde, justeres yderligere lidt op på flowet...

Husk det er nogle timer, alt efter opbygningen, om at reagere...