mrjyden skrev:har set på indstilling de ser ud som vist men har lige lukket for gennem strømning gennem varmtvands beholder så steg den til 53 - 55 grader den var glemt ned til 48 -49 før men den har kørt på 100% siden mandag og til nu og den kan ikke kommer over 59 grader i dag det blæser ellers har de nværet på 68 grader en enkelt gang sagde nabo men den kæmper alt hva dden kan og her til morgen sagde han den var gået ud med fejl inte lys så rykker han lidt i foto så kom der liv i det igen men fandt også ud af at de ikke havde koblet semirens til vvs sagde det skulle bare rykkes ud ved første rensning der var jeg så ikke helt ening hvorfor skulle det ud det hjælper sgu da en del så den kan rense sig i plader men nu er smeden på vej da det er ham der har sat det op så skal han også så varme på det hus men troer ikke den 10 kw kan klare huset er på ca 140-150 kvm
Se under autoberegning om effekten står rigtigt.
10 Kw, min 10% max 100%
Foto cellen skal skal se frem mod ilden med det klare plastik.
Den skal trykkes ind i holderen så det siger klik, og den må ikke være sort eller smeltet i enden.
Sneglen må ikke være for stejl.
Det giver uens pille fødning.
Skriver styringen "intet lys" og fyret kører 100% er det sikkert foto cellen der er defekt.
Tag den ud og lys på den med en kraftig lygte, så skal den skrive 99 Lux i display.
Er foto cellen ok. men styringen skriver "intet lys" så er det fordi brænderen får for lidt piller.
Lav en ny afvejning, og brug en anden vægt denne gang.