Dog synes jeg den har haft enormt mange optændinger sidste døgn. Har ellers varme på 164 kvm.
Fremløb 70 + differens over 10 grader
Retur 60 - differens under 5 grader
Blæser lav 20 % blæser midt 27 % blæser høj 32 %
Snegl 1225 gram (6 min).
Autoberegning ja
Intern rens 10 min, 4 sek, 70 %
PID opsætning: gain p-led 1,2. Gain i-led 0.10, Effekt pr. Min 10 %, min ydelse 10 %, max ydelse 100 %
Semirens 2 gange 15 min i døgnet.
Stokercloud her: http://www.stokercloud.dk/dev/kenneth_85.html
Har lige lavet afvejning for 2 dage siden, den var noget anderledes end det smeden havde sat den til (1000gram)
Kørte 3 afvejninger, og tog gennemsnittet. De var indenfor 40 gram hver gang.
Asken ser fin brun ud.
Håber der er nogle der vil kaste et blik på det, og evt komme med forslag til ændringer

God weekend