Har lige købt et hus til udlejning hvor der er et BAXI 1.5 Multi heat pillefyr...
Har haft lidt begynderproblemer, blandt andet fyldt brændekamret med 10 liter vand

Men ved hjælp af forummet har jeg fundet en del hjælp, tak for det...
Fik en fejl A2 i starten, kalibrerede så iltføleren, så fik jeg en A7, prøvede så igen med åben dør og så fungerede det, dagen efter fik jeg så en A10 fejl, prøvede så at lave forskellige indstillinger uden held, har nu slået den på manuel styring uden iltsonden, da jeg har mistanke til sonden...
Mine spørgsmål er om mine indstillinger vil fungere, hvad er pausefyring og hvad er det bedste hvis der ikke bor nogle i huset og det bare skal holdes fugt og fostfrit..
Indstillingerne er som følgende :
ALARM/MENU
110
H15
L40
b30
r 0.0
Alarm og sjov tryk som ligner en terning
-140
H1.2
L0.6
P0.5
no
100% 28 / 18 sek
30-100 % 8/56 sek
Min 10 på pausefyring
Håber det giver mening, har været inde og rette på det meste efter et par anvisninger fra div. forums !!
Hilsner
Nikolai