Har et fyr der slet ikke vil varme huset op. Kedlen kan ikke komme op i grader, fordi returløbet er koldt - 20grader.
Bruger pt 60kg træpiller pr døgn - og det rækker kun til en kedeltemperatur på 40grader. og koldt i huset som følge heraf.
Så så at min thermovar der er 40grader fra returen, og inden det går ind i kedlen er det 20grader. Thermovaren køre uden en thermostat i, så det burde jo bare strømme igennem?
Nu mangler der jo et termometer der viser kedlens fremløbstemperatur, hvad er den ?
Men hvis returløb fra hus er 40 grader og ladeventilen får denne temperatur bragt ned til 20, ja det er jo ikke muligt i en normal drift situation. Men måske kan det lade sig gøre fordi du har taget termostaten ud, hvilket jeg slet ikke forstår for så virker sådan en termovar da slet ikke. Så er det jo bare en mekanisk shunt uden nogen form for termostat funktion og regulering
Kan ikke se pointen med den manglende termostat.?!?!?
Men når nu den ikke er de, så kan du evt styre den manuelt (tror jeg) ved at lukke på den kuglehaner der sidder fra den kolde retur og så justere den ind til den ønskede retur til kedlen... Men mener ikke det er en holdbar løsning.
Juster den manuelt så den kommer til at passe nogenlunde, det må være det bedste du kan gøre. Skru ned for den kolde retur, så vil den cirkulere noget mere igennem kedlen.
Sluk pumpen og luk for kugleventil på den lodrette linie så virker den bare som en del af returrør uden at forstyrre resten af anlægget. Prøv så i en kortere periode at lukke for varmen i et par rum hvis du kan således at fyret måske kan komme op på normal driftstemperatur. Dog forstår jeg ikke at dit fyr ikke kan følge med nu.
Skoulsen skrev:Termostaten er taget ud, fordi holderen dertil er knækket - og kan ikke købe en ny nogle steder.
Så køb da en ny, eller en tur på dba, der er der da en enkelt til salg for 1500. Og så er det da at presse ham i pris.
Men at bøvle med sit anlæg fordi et komponent er defekt og så oven i købet ikke have varme på huset, det lyder tåbeligt i mine øre