Underlig Megapro GV styring

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4.113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Underlig Megapro GV styring

Indlæg af Tom_AT »

Hej dav..

Ved at være længe siden jeg sidst har skrevet her :)

Nå, men har GV styring der opfører sig lidt underligt, synes jeg.

Det er en Megapro med Seitron styring fra DV center med pumpestop.

Jeg har lagt mærke til at et relæ står og slår til og fra ca 8-10 gange inden for 1-2 minutter. Ved ikke hvornår den gør det. Kan bare høre det. Tror det er når der kaldes på varme, men er ikke sikker. Ved ikke om det er et relæ til en af telestaterne eller pumperelæet.

Nogen der ved hvorfor eller har en løsning på problemet?
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4.113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Re: Underlig Megapro GV styring

Indlæg af Tom_AT »

Er der godt nok slet ingen der ved noget om dette? :)
Optimisten
Stoker III
Stoker III
9
Indlæg: 74
Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Blevet takket: 1 gang

Re: Underlig Megapro GV styring

Indlæg af Optimisten »

Finde ud af hvilket relæ som klaprer - det kan mærkes med en finger på relæet
Checke rumføleren for den pågældende kreds - evt bytte den med en anden - måske batteriet er ved at dø

checke at alle aktuatorer sidder rigtig fastspændt
Hele installationen i styreenhedden gennemgås for evt. løse forbindelser i forbindelse med aktuatorer og pumpe.

http://www.dvcenter.dk/media/uploads/megapro_manual.pdf
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.

Tilbage til "Huset"