Jeg står foran et lille byggeprojekt i morgen, vil prøve at shunte mit fremløb ned, hvilket jeg har gjort i længere tid, og nu har indkøbt stumperne til at gøre det med en automixventil. Så burde det køre mere end bare perfekt.
Men.... jeg har en pumpe i shuntkredsen, og jeg har en pumpe lige inden vandet render over i huset.
Den første pumpe klarer jo shunt og vvb, og den anden det resterende flow den vej ud.
Da shuntventilen var manuel, kunne jeg se at pumperne ikke skulle stå på auto, for så virkede shunten ikke. Der skulle være mere hastighed på pumpen mod huset, end den i shuntkredsen. (shunten er blot en kuglehane, derfor dette setup.)
Er det sådan det skal fortsætte??? altså med de pumpeindstillinger???
pumpeindstilling ved automix ventil
-
- Stoker XIX
- 14
- Indlæg: 5.101
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
pumpeindstilling ved automix ventil
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1.040
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: pumpeindstilling ved automix ventil
Om shuntventilen er manuel eller automatisk gør ingen forskel for pumperiet, for energiflowet skal jo være det samme.
Vi kan heller ikke holde varmen med Alpha2 25-40 på auto med en Automix shunt. Har fundet frem til, at den skal køre konstant tryk, trin II. I de varmere tider bruger den 10-11 W. I denne tid 11-12 W, og når vi åbner for en kold radiator, går den op på 13-14 W indtil radiator termostaten begynder at drosle flowet.
Vi kan heller ikke holde varmen med Alpha2 25-40 på auto med en Automix shunt. Har fundet frem til, at den skal køre konstant tryk, trin II. I de varmere tider bruger den 10-11 W. I denne tid 11-12 W, og når vi åbner for en kold radiator, går den op på 13-14 W indtil radiator termostaten begynder at drosle flowet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker XIX
- 14
- Indlæg: 5.101
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: pumpeindstilling ved automix ventil
okay.... så er jeg ikke helt forkert på mine indstillinger, har den i shuntkredsen stående på I og den i huskredsen stående på III, så det lyder jo meget godt.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.