pumpeindstilling ved automix ventil

Indlæg af Bigfoot »

Jeg står foran et lille byggeprojekt i morgen, vil prøve at shunte mit fremløb ned, hvilket jeg har gjort i længere tid, og nu har indkøbt stumperne til at gøre det med en automixventil. Så burde det køre mere end bare perfekt.

Men.... jeg har en pumpe i shuntkredsen, og jeg har en pumpe lige inden vandet render over i huset.
Den første pumpe klarer jo shunt og vvb, og den anden det resterende flow den vej ud.

Da shuntventilen var manuel, kunne jeg se at pumperne ikke skulle stå på auto, for så virkede shunten ikke. Der skulle være mere hastighed på pumpen mod huset, end den i shuntkredsen. (shunten er blot en kuglehane, derfor dette setup.)

Er det sådan det skal fortsætte??? altså med de pumpeindstillinger???
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1.040
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange

Re: pumpeindstilling ved automix ventil

Indlæg af Flemmingth »

Om shuntventilen er manuel eller automatisk gør ingen forskel for pumperiet, for energiflowet skal jo være det samme.

Vi kan heller ikke holde varmen med Alpha2 25-40 på auto med en Automix shunt. Har fundet frem til, at den skal køre konstant tryk, trin II. I de varmere tider bruger den 10-11 W. I denne tid 11-12 W, og når vi åbner for en kold radiator, går den op på 13-14 W indtil radiator termostaten begynder at drosle flowet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
14
Indlæg: 5.101
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange

Re: pumpeindstilling ved automix ventil

Indlæg af Bigfoot »

okay.... så er jeg ikke helt forkert på mine indstillinger, har den i shuntkredsen stående på I og den i huskredsen stående på III, så det lyder jo meget godt.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.