Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Pilletrilleren
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 21
Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 238
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Roskilde

Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af Pilletrilleren »

Hej forum

Jeg har overtaget et hus for 4 mdr. som opvarmes med et Baxi Multiheat 1.5 og jeg vil gerne have nogle råd omkring optimale indstillinger af fyret.
Huset er fra 2001 og 238 kvm, hvoraf de 165 er i stueplan med gulvvarme.

Mit forbrug er ca. 40 kg/døgn, hvilket jeg synes er lidt højt.

Fyrets indstillinger er som følger:

Setpunktstemperatur: 75 gr

Høj 100%
Blæs: 40
Sek.: 22

Lav 30-100%
Blæs: 10
Sek.: 56

Øvrige indstillinger
-20
H1.7
L1.7
P05

Røggastemp. kan snildt være over 200 gr når den kører i høj. Fyret går jævnligt i pausefyring.

Forbrændingen er fin, guleflammer, fin grå aske og hvide belægninger på turbolatorrør.

Nogen gode forslag?

Hilsen Lasse
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
18
Indlæg: 10.529
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange

Re: Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

Pilletrilleren skrev:Hej forum

Jeg har overtaget et hus for 4 mdr. som opvarmes med et Baxi Multiheat 1.5 og jeg vil gerne have nogle råd omkring optimale indstillinger af fyret.
Huset er fra 2001 og 238 kvm, hvoraf de 165 er i stueplan med gulvvarme.

Mit forbrug er ca. 40 kg/døgn, hvilket jeg synes er lidt højt.

Fyrets indstillinger er som følger:

Setpunktstemperatur: 75 gr

Høj 100%
Blæs: 40*******25
Sek.: 22*******15 den her før lav

Lav 30-100%
Blæs: 10***8
Sek.: 56*****20

Øvrige indstillinger
-20
H1.7*****h14
L1.7*****l0,5
P05

Røggastemp. kan snildt være over 200 gr når den kører i høj. Fyret går jævnligt i pausefyring.

Forbrændingen er fin, guleflammer, fin grå aske og hvide belægninger på turbolatorrør.

Nogen gode forslag?

Hilsen Lasse
den får alt for meget luft på høj...
prøv over stående
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Pilletrilleren
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 21
Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 238
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Roskilde

Re: Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af Pilletrilleren »

Tak Thy!

Det vil jeg prøve her i weekenden.
Hvad mener du med "den her før lav"?
Jeg glemte iøvrigt, at pause står til 15 min - er det ok?

Hilsen Lasse
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
18
Indlæg: 10.529
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange

Re: Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

Pilletrilleren skrev:Tak Thy!

Det vil jeg prøve her i weekenden.
Hvad mener du med "den her før lav"?
Jeg glemte iøvrigt, at pause står til 10 min - er det ok?

Hilsen Lasse
Lav sek kan ikke være mindre end høj sek så når høj er 22 kan lav ikke komme ned på 20...

Fint med min10 :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Tilbage til "Baxi Stoker"