Hej forum
Jeg har overtaget et hus for 4 mdr. som opvarmes med et Baxi Multiheat 1.5 og jeg vil gerne have nogle råd omkring optimale indstillinger af fyret.
Huset er fra 2001 og 238 kvm, hvoraf de 165 er i stueplan med gulvvarme.
Mit forbrug er ca. 40 kg/døgn, hvilket jeg synes er lidt højt.
Fyrets indstillinger er som følger:
Setpunktstemperatur: 75 gr
Høj 100%
Blæs: 40
Sek.: 22
Lav 30-100%
Blæs: 10
Sek.: 56
Øvrige indstillinger
-20
H1.7
L1.7
P05
Røggastemp. kan snildt være over 200 gr når den kører i høj. Fyret går jævnligt i pausefyring.
Forbrændingen er fin, guleflammer, fin grå aske og hvide belægninger på turbolatorrør.
Nogen gode forslag?
Hilsen Lasse
Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: ca. 7 ton
- Geografisk sted: Roskilde
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring
den får alt for meget luft på høj...Pilletrilleren skrev:Hej forum
Jeg har overtaget et hus for 4 mdr. som opvarmes med et Baxi Multiheat 1.5 og jeg vil gerne have nogle råd omkring optimale indstillinger af fyret.
Huset er fra 2001 og 238 kvm, hvoraf de 165 er i stueplan med gulvvarme.
Mit forbrug er ca. 40 kg/døgn, hvilket jeg synes er lidt højt.
Fyrets indstillinger er som følger:
Setpunktstemperatur: 75 gr
Høj 100%
Blæs: 40*******25
Sek.: 22*******15 den her før lav
Lav 30-100%
Blæs: 10***8
Sek.: 56*****20
Øvrige indstillinger
-20
H1.7*****h14
L1.7*****l0,5
P05
Røggastemp. kan snildt være over 200 gr når den kører i høj. Fyret går jævnligt i pausefyring.
Forbrændingen er fin, guleflammer, fin grå aske og hvide belægninger på turbolatorrør.
Nogen gode forslag?
Hilsen Lasse
prøv over stående
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: ca. 7 ton
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring
Tak Thy!
Det vil jeg prøve her i weekenden.
Hvad mener du med "den her før lav"?
Jeg glemte iøvrigt, at pause står til 15 min - er det ok?
Hilsen Lasse
Det vil jeg prøve her i weekenden.
Hvad mener du med "den her før lav"?
Jeg glemte iøvrigt, at pause står til 15 min - er det ok?
Hilsen Lasse
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring
Lav sek kan ikke være mindre end høj sek så når høj er 22 kan lav ikke komme ned på 20...Pilletrilleren skrev:Tak Thy!
Det vil jeg prøve her i weekenden.
Hvad mener du med "den her før lav"?
Jeg glemte iøvrigt, at pause står til 10 min - er det ok?
Hilsen Lasse
Fint med min10