Da det blev sat op, ville smeden ikke sætte shunt på tilbageløb til kedelen da han havde erfaringer med at de satte sig fast, så det blev til en kuglehane, (ja ja,- jeg ved det godt

Men i dag da jeg var ude og fylde piller på så jeg at tilbageløbstemp. var 80 grader!
Fremløbstemp. er sat til 65 grader
Ved nærmere eftersyn så jeg at føleren som er sat fast på fremløb ved kedelen med noget aluminiumstape også var gået løs og sad ikke ordentlig.Den blev nu sat fast.
Rensede bagerste røgkammer for 3 uger siden, men røgtemp. var nu 170 grader, så også dette kammer blev renset. Er nu ca. 100 grader.
Der var ligeledes sorte piller i askeskuffen så jeg foretog en ny afvejning og den viste sig at være 170 gram højere en der var indtastet, dette blev også rettet.
tilbageløbstemp. ligger nu igen omkring 55 grader.
Kan I fortælle mig hvorfor at temperaturen pludselig viste 80 grader?
Nej, jeg er ikke på Stokercloud.