Peterklb skrev:Hej
Jeg har engang fået hjælp herinde med at få indstillet fyret, men har haft montør til skift af print og han har ændret indstillingerne til fabrik!
Det er et Baxi 4,0 fra 1999 med iltstyring. Der er også solvarme tilsluttet som forvarmer vandet. ( bruger normalt kun solvarme om sommeren)
Nå men fyret går hele tiden ud på en A1 alarm, selvom jeg har taget 2 "spiraler" ud af Røgrør.
Hilsen Peterklb
Vi prøver..
Alarmreset samtidig menu
H12
L40
B85
R0.0
Alarmreset samtidig driftformsknap
-30
H0.3
L0.1
P05
7.0h
7.0l
Set skal nok op på 80 for at holde røgtemp tilsvarende oppe,ellers sku der monteres en ca 40-60ohms modstand på røgføler for fejl visning på 10-15 grader
Start uden de 2 retarter / turbolatorer
PS har nogle modstande hjemme på 42,5ohm der giver ca 10 graders fejlvisning...