Hej Alle
Jeg har overtaget et parcelhus på 189 m2 med et Baxi Multiheat 2,5 fra 1999 installeret.
For nylig har jeg startet fyret op med de indstillinger som den forrige ejer har kørt med hidtil.
Jeg er dog lidt betænkelig ved, om fyret er optimalt indstillet, da jeg, efter at have fyret de første 200 kg piller af over 12 dage, opdager ved rensning af fyret, at der er dannet en hel del sorte slagger (hårde sorte flager) inde på kedelvæggene.
Jeg har ikke set fyret køre på 100% endnu (ud over ved opstart) og der er også en del pausefyring ind mellem fyring på lav-niveau, måske 50/50 tidsmæssigt.
Flammen er gul med blålige spidser og asken er grå, så som jeg har forstået det, er det ok.
Driftparametre:
Fremløbstemperatur: 75 gr.C
Returtemperatur: 60 gr.C
Røggastemperatur: 110-130 gr.C.
Indstillinger:
Min. luftmængde: 20%
Indkøringstid, høj: 0,5 sek.
Indkøringstid, lav: 0,3 sek.
Tid mellem sneglindfødning, høj: 25 sek.
Tid mellem sneglindfødning, lav: 40 sek.
Tid mellem sneglindfødning, pause: 15 min.
Tid med maks. luft ved pausefyring: 5 sek.
Luftmængde, høj: 40%
Luftmængde, lav: 40%
Fyret er uden iltstyring og trækstabilisator.
Pillerne er af mærket Barlinek.
Jeg synes umiddelbart, at luftmængden virker høj i forhold til, hvad jeg læser om herinde og i forhold til de anbefalede standard indstillinger i manualen til fyret. Tænker at en forhøjet luftmængde vil kunne hæve forbrændingstemperaturen til op over askesmeltepunktet og derved danne slagger. Men ved forhøjet forbrændingstemperatur, bør røggastemperaturen så ikke også være forhøjet?
Kan der ved at ændre på indstillingerne undgås, at disse slagger dannes?
På forhånd tak for gode råd.
VH Søren
Mulitiheat 2,5 - Slagger
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Mulitiheat 2,5 - Slagger
Ja luften passer slet ikke på lav,den høje var dog ikke langt fra,men nu er fyret sat betydelig ned i ydelse så derfor kommer den ned på 20... fyret kan så yde ca 13-15 kw hvilket sku være rigeligt til de m2Stensig skrev:Hej Alle
Jeg har overtaget et parcelhus på 189 m2 med et Baxi Multiheat 2,5 fra 1999 installeret.
For nylig har jeg startet fyret op med de indstillinger som den forrige ejer har kørt med hidtil.
Jeg er dog lidt betænkelig ved, om fyret er optimalt indstillet, da jeg, efter at have fyret de første 200 kg piller af over 12 dage, opdager ved rensning af fyret, at der er dannet en hel del sorte slagger (hårde sorte flager) inde på kedelvæggene.
Jeg har ikke set fyret køre på 100% endnu (ud over ved opstart) og der er også en del pausefyring ind mellem fyring på lav-niveau, måske 50/50 tidsmæssigt.
Flammen er gul med blålige spidser og asken er grå, så som jeg har forstået det, er det ok.
Driftparametre:
Fremløbstemperatur: 75 gr.C
Returtemperatur: 60 gr.C
Røggastemperatur: 110-130 gr.C.
Indstillinger:
Min. luftmængde: 20% -20 korrekt
Indkøringstid, høj: 0,5 sek. Prøv med 0,2
Indkøringstid, lav: 0,3 sek.prøv med 0,1
Tid mellem sneglindfødning, høj: 25 sek.start med den før den lave 20
Tid mellem sneglindfødning, lav: 40 sek.lav skal også på 20
Tid mellem sneglindfødning, pause: 15 min.vi prøver med 10
Tid med maks. luft ved pausefyring: 5 sek. P05 fint
Luftmængde, høj: 40% ned på 20
Luftmængde, lav: 40% ned på 10
Fyret er uden iltstyring og trækstabilisator.
Pillerne er af mærket Barlinek.
Jeg synes umiddelbart, at luftmængden virker høj i forhold til, hvad jeg læser om herinde og i forhold til de anbefalede standard indstillinger i manualen til fyret. Tænker at en forhøjet luftmængde vil kunne hæve forbrændingstemperaturen til op over askesmeltepunktet og derved danne slagger. Men ved forhøjet forbrændingstemperatur, bør røggastemperaturen så ikke også være forhøjet?
Kan der ved at ændre på indstillingerne undgås, at disse slagger dannes?
På forhånd tak for gode råd.
VH Søren
Den lave fik vildt meget blæs,så økonomien må have været tvivlsomt...
Tager forbehold for de glemte læsebriller på min tur i det jyske

Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 14 okt 2016 21:21
Re: Mulitiheat 2,5 - Slagger
Hej Thy
Tak for input, jeg vil prøve med dine foreslåede indstillinger.
Hvis økonomien kan forbedres, så er det jo kun positivt!
Bare lige for forståelsen:
- Er den høje luftmængde skyld i slaggedannelsen?
- Hvis den høje luftmængde forårsager en forbrænding med en forhøjet temperatur, bør røggastemperaturen så ikke også være forhøjet (den er pt. "kun" 110-130 gr.C), eller afkøles der så effektivt igennem røgrørene, at røggastemperaturen når ned på "normal" temperatur uanset forbrændingstemperatur?
Tak for input, jeg vil prøve med dine foreslåede indstillinger.
Hvis økonomien kan forbedres, så er det jo kun positivt!
Bare lige for forståelsen:
- Er den høje luftmængde skyld i slaggedannelsen?
- Hvis den høje luftmængde forårsager en forbrænding med en forhøjet temperatur, bør røggastemperaturen så ikke også være forhøjet (den er pt. "kun" 110-130 gr.C), eller afkøles der så effektivt igennem røgrørene, at røggastemperaturen når ned på "normal" temperatur uanset forbrændingstemperatur?
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Mulitiheat 2,5 - Slagger
Luften er så høj at den køler røgen samtidig vil der være øget varme ved hullerne hvor der er brændsel..Stensig skrev:Hej Thy
Tak for input, jeg vil prøve med dine foreslåede indstillinger.
Hvis økonomien kan forbedres, så er det jo kun positivt!
Bare lige for forståelsen:
- Er den høje luftmængde skyld i slaggedannelsen?
- Hvis den høje luftmængde forårsager en forbrænding med en forhøjet temperatur, bør røggastemperaturen så ikke også være forhøjet (den er pt. "kun" 110-130 gr.C), eller afkøles der så effektivt igennem røgrørene, at røggastemperaturen når ned på "normal" temperatur uanset forbrændingstemperatur?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 14 okt 2016 21:21
Re: Mulitiheat 2,5 - Slagger
Hej igen
Jeg har nu kørt med de foreslåede indstillinger i et par dage med nogenlunde succes.
Dog døjer jeg lidt med røggastemperaturen, som ligger på 100 gr. ved lav drift og ca. 120 gr. ved høj drift.
Dette har to gange resulteret i at fyret er gået i A1 alarm.
Ilden har ikke været gået ud, det har simpelthen været for lav røggastemperatur under drift.
Hvordan får jeg røggastemperaturen op uden at det går ud over fyrets effektivitet?
Jeg har lige prøvet at ændre luftmængden på lav drift fra 10% til 12%, men det ser ikke ud til at have nogen effekt...
Jeg har haft temperatursensoren ude, den ser fin ren ud.
Jeg har nu kørt med de foreslåede indstillinger i et par dage med nogenlunde succes.
Dog døjer jeg lidt med røggastemperaturen, som ligger på 100 gr. ved lav drift og ca. 120 gr. ved høj drift.
Dette har to gange resulteret i at fyret er gået i A1 alarm.
Ilden har ikke været gået ud, det har simpelthen været for lav røggastemperatur under drift.
Hvordan får jeg røggastemperaturen op uden at det går ud over fyrets effektivitet?
Jeg har lige prøvet at ændre luftmængden på lav drift fra 10% til 12%, men det ser ikke ud til at have nogen effekt...
Jeg har haft temperatursensoren ude, den ser fin ren ud.
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Mulitiheat 2,5 - Slagger
[quote="Stensig"]Hej igen
Jeg har nu kørt med de foreslåede indstillinger i et par dage med nogenlunde succes.
Dog døjer jeg lidt med røggastemperaturen, som ligger på 100 gr. ved lav drift og ca. 120 gr. ved høj drift.
Dette har to gange resulteret i at fyret er gået i A1 alarm.
Ilden har ikke været gået ud, det har simpelthen været for lav røggastemperatur under drift.
Hvordan får jeg røggastemperaturen op uden at det går ud over fyrets effektivitet?
Jeg har lige prøvet at ændre luftmængden på lav drift fra 10% til 12%, men det ser ikke ud til at have nogen effekt...
Jeg har haft temperatursensoren ude, den ser fin ren ud.[/
De 100 grader er nok,men den er nok for lav efter pausefyring..
Min sættes til 10
Set temp må nok op på 80 hvis ikke den er det..
2 turbolatorer kan tages ud de øverste..
Dit problem er at fyret har for lidt at lave...da den er rigeligt stort til dit hus...
PS hvordan ser forbruget ud...
Jeg har nu kørt med de foreslåede indstillinger i et par dage med nogenlunde succes.
Dog døjer jeg lidt med røggastemperaturen, som ligger på 100 gr. ved lav drift og ca. 120 gr. ved høj drift.
Dette har to gange resulteret i at fyret er gået i A1 alarm.
Ilden har ikke været gået ud, det har simpelthen været for lav røggastemperatur under drift.
Hvordan får jeg røggastemperaturen op uden at det går ud over fyrets effektivitet?
Jeg har lige prøvet at ændre luftmængden på lav drift fra 10% til 12%, men det ser ikke ud til at have nogen effekt...
Jeg har haft temperatursensoren ude, den ser fin ren ud.[/
De 100 grader er nok,men den er nok for lav efter pausefyring..
Min sættes til 10
Set temp må nok op på 80 hvis ikke den er det..
2 turbolatorer kan tages ud de øverste..
Dit problem er at fyret har for lidt at lave...da den er rigeligt stort til dit hus...
PS hvordan ser forbruget ud...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 14 okt 2016 21:21
Re: Mulitiheat 2,5 - Slagger
Tak for input.
Ja, 100 gr. er måske nok, men det er vel kun lige akkurat nok, falder den bare 5 gr. går den jo i alarm:-/
Ser styringen på røggastemperaturen under pausefyring også? Troede kun at temperaturen blev overvåget under lav og høj drift...
Når du skriver "Min sættes til 10", er det så lav blæs du mener, der skal ned på 10% igen?
Jeg kan prøve at hæve set temperaturen til 80 gr. og hvis det ikke er nok, kan jeg også prøve at tage turbolatorerne ud.
Forbruget ser faktisk ikke ud til at have ændret sig væsentligt, men jeg har ikke en reel måling af det endnu. Et overslag er stadig de 17 kg/døgn.
Ja, 100 gr. er måske nok, men det er vel kun lige akkurat nok, falder den bare 5 gr. går den jo i alarm:-/
Ser styringen på røggastemperaturen under pausefyring også? Troede kun at temperaturen blev overvåget under lav og høj drift...
Når du skriver "Min sættes til 10", er det så lav blæs du mener, der skal ned på 10% igen?
Jeg kan prøve at hæve set temperaturen til 80 gr. og hvis det ikke er nok, kan jeg også prøve at tage turbolatorerne ud.
Forbruget ser faktisk ikke ud til at have ændret sig væsentligt, men jeg har ikke en reel måling af det endnu. Et overslag er stadig de 17 kg/døgn.
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Mulitiheat 2,5 - Slagger
17 kg er ok ptStensig skrev:Tak for input.
Ja, 100 gr. er måske nok, men det er vel kun lige akkurat nok, falder den bare 5 gr. går den jo i alarm:-/
Ser styringen på røggastemperaturen under pausefyring også? Troede kun at temperaturen blev overvåget under lav og høj drift...
Når du skriver "Min sættes til 10", er det så lav blæs du mener, der skal ned på 10% igen?
Jeg kan prøve at hæve set temperaturen til 80 gr. og hvis det ikke er nok, kan jeg også prøve at tage turbolatorerne ud.
Forbruget ser faktisk ikke ud til at have ændret sig væsentligt, men jeg har ikke en reel måling af det endnu. Et overslag er stadig de 17 kg/døgn.
Start med 80
Så turbolator hvis der skal mere til..
Min knappen styrer længde mellem pausefyring kører kort med snegl og max blæs,bliver den forlang i forhold til snegletiden kan det vare forlænge inden bålet er godt i gang efter pause,så hænger røgtemp for lavt..
Blæs ned på 10 tja.... det ville jeg og så se om det ikke går med de andre ændringer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 14 okt 2016 21:21