Har følgende problem. Vi har 138m2 hus, radiatore og gulv varme på badeværelse. Garage 100m2 er fra 2014 med 300mm isolering gulv og selvfølgelig gulvvarme. Der er trukket Løgstør rør fra hus kælder til garage, hvor der er 3kreds styring og en pumpe der.
Når det køre 100% kommer røgtemp over 250 og slår så indkøring af piller fra. Dvs det tager lang tid inden den kommer op i fremløbs temp, og husets vand bliver så afkølet af det kolde retur vand fra garagen....
Kunne godt bruge lidt råd til indstillinger da jeg kan læse fyret sagtens skal kunne trække 300m2.
Indstillinger nu :
Ved 100%. 27% 13sek
30-100% 8% 45sek
Min/pause 13
Set står på 75. Lige nu fremløb 71, 64 retur og røgtemp på 150
Tal fra prog menu:
110
H15
L40
B30
R0.0
Røgtemp føler er monteret så tæt på fyr som muligt, skiftede sidste år, samtidig med det fik nyt print. Renser de snoet rør en gang ugentlig.
Er der nogle indstillinger jeg kan ændre, eller skal det bare skiftes til et 2,5 multiheat?