luft i ladomat.
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
luft i ladomat.
Jeg har for noget tid siden monteret en sikkerhedsthermostat på min atmos dc brænde kedel som starter lade pumpe hvis kedel temp blir over 95 grader. det virker også ganske fint, det eneste der undrer mig er at man ved næste optænding kan høre at der er kommet luft i ladepumpe. Boble lyd forsvinder dog hurtigt igen. Nogen der har en forklaring på hvor det luft kan komme fra. Det er kun når kedel har slået sikkerheds thermostat og derved pumpe til efter at røggasthermostat har slukket det hele at der er luft i pumpe.
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: luft i ladomat.
Det er pletkogning der sporadisk opstår når kedlen er meget varm og cirkulationen ikke kan opretholde et stort nok flow til at holde alle varmeflader afkølede.
En øgning af anlægstrykket kan hindre dette fænomen. Hvilket anlægstryk kører du med nu?
En øgning af anlægstrykket kan hindre dette fænomen. Hvilket anlægstryk kører du med nu?
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
Re: luft i ladomat.
det er et åbent anlæg så der er ikke meget tryk i anlæg. vandsøjle tryk står på 2,4 bar
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: luft i ladomat.
Nej så er der ikke noget at hente der.
Ps
Hvis dit manometer viser 2,4 bar på et anlæg med åben ekspansion så har du enten et meget højt hus (ca 24 meter) eller har du et defekt manometer
Ps
Hvis dit manometer viser 2,4 bar på et anlæg med åben ekspansion så har du enten et meget højt hus (ca 24 meter) eller har du et defekt manometer
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
Re: luft i ladomat.
ah okay ja. den står på 2,4 på uret. er det et problem med det luft eller skal man bare trække på skulder.
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: luft i ladomat.
Monter en luftpotte på et tee umiddelbart efter fremløb på kedlen, så du kan komme af med luften med det samme, inden det sendes rundt i dit anlæg
-
- Stoker IV
- 8
- Indlæg: 140
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Blevet takket: 1 gang
Re: luft i ladomat.
Ja det kan jeg selvfølgelig gøre. Jeg har som sådan ingen problemer med luft i radiatorer osv, hvis det er det du tænker på
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: luft i ladomat.
Hvis du ikke døjer med luften bliver trykket ud i anlægget, så er der ikke nogen grund til at gøre mere ved det