Mine forældre er blevet varm på idéen med træpillefyring, og har kigget lidt rundt på markedet. Det er indsnævret til KL Stoker eller Goliath Stoker, i 25kW størrelse. Er der nogen der vil anbefale den ene frem for den anden, eller er forskellene så små, at man bare skal vælge den der har den farve man bedst syntes om??
Mine forældre er blevet varm på idéen med træpillefyring, og har kigget lidt rundt på markedet. Det er indsnævret til KL Stoker eller Goliath Stoker, i 25kW størrelse. Er der nogen der vil anbefale den ene frem for den anden, eller er forskellene så små, at man bare skal vælge den der har den farve man bedst syntes om??
Hilsen Klaus
Det er svært at svare på, begge anlæg er meget populære, og sælges ca. 50/50 i øjeblikket.
Jeg vil mene man selv skal vurdere hvilket anlæg der tiltaler en.
Det er et hus fra 1925, det er hulmursisoleret samt isoleret under tag. Areal der opvarmes er ca 135kv.m. Deres olieforbrug ligger på ca. 3300l/år. Det vil vel så betyde, at hvis de i stedet for 25kW kunne nøjes med måske en 15kW?
Ja 10-15kw er nok i langt de fleste tilfælde og det er med undren at der ikke laves flere anlæg i denne størrelse. Ofte kan brændere levere 20kw eller mere...
Dimensionerende varmetab for fritliggende énfamiliehuse
Som tommerfingerregel for fritliggende huses dimensionerende varmetab kan følgende anvendes:
Nyere huse efter 1990 30 W/m2
Huse efter 1977 50 W/m2
Huse efter 1960 65 W/m2
Huse efter 1930 80 W/m2
Huse før 1930 100 W/m2
For helt nye huse henvises til energirammeberegninger, som er udført i henhold til Bygningsreglementet. Særligt velisolerede huse efter 1990 (lavenergihuse) kan have lavere varmetab.
De angivne varmetab forudsætter, at der på de ældre huse er udført nogen efterisolering, f.eks. på loft, udskiftning til termoruder, hulmursisolering mv.
Hvis ikke bør der tillægges 50% eller mere, afhængigt af husets alder.
NB! Bruges det dimensionerende varmetab, som grundlag for dimensionering af kedelydelse, er der ikke taget højde for særligt store effektbehov til varmtvandsproduktion, f.eks. ved små beholdere eller opvarmning af varmt vand efter gennemstrømningsprincippet.
Følgende energiberegning er fra energistyrelsen, og den vi følger så vidt det er muligt :0)