stoppet af ur?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
fredenslundbang
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 3
Tilmeldt: 07 mar 2017 10:11

stoppet af ur?

Indlæg af fredenslundbang »

Hej
Jeg fik et blackstar 10 kw forrige år. Ved en opdatering gik v10 styringen kold. Den skal nu sendes ind for at få ny ID. Jeg har lånt en v7 imens og den har jeg ikke nogen erfaring med. Da jeg har sat den til og opdateret styresystem, skriver den "stoppet af ur". Hvor i alverden tænder man den igen igen? Jeg kan ikke finde nogen tidsprogrammer. Dato og klokkeslet passer ellers.
Er der nogen der ved noget?
Den hedder fredenslundv7 inde på stokercloud
vh. Nicolai
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Re: stoppet af ur?

Indlæg af pille bruger »

fredenslundbang skrev:Hej
Jeg fik et blackstar 10 kw forrige år. Ved en opdatering gik v10 styringen kold. Den skal nu sendes ind for at få ny ID. Jeg har lånt en v7 imens og den har jeg ikke nogen erfaring med. Da jeg har sat den til og opdateret styresystem, skriver den "stoppet af ur". Hvor i alverden tænder man den igen igen? Jeg kan ikke finde nogen tidsprogrammer. Dato og klokkeslet passer ellers.
Er der nogen der ved noget?
Den hedder fredenslundv7 inde på stokercloud
vh. Nicolai
Når jeg kigger den styring på StokerCloud, så kører styringen fint nu.
Der er tidsstyring til både det varme vand og til varmen.
De er begge slået fra.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
fredenslundbang
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 3
Tilmeldt: 07 mar 2017 10:11

Re: stoppet af ur?

Indlæg af fredenslundbang »

Tak Michael. Jeg fik lige svar fra Allan på Facebook.. og nu kører det.. Lige bortset fra at jeg lige skal hitte ud af at indstille til en ordentlig forbrænding. Der er en del ubrændte piller i askeskuffen og røg i fyrrummet når jeg tænder op. Jeg troede at der var nogle standard instillinger i opdateringen så man ikke behøvede at pille for meget med indstillingerne. Jeg har måtte sænke kedel temp til 23 for at få den til at slappe af. Den kørte på 100% med røg og damp..Jeg ved ikke lige.. de piller fungerede fint ved v10
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Re: stoppet af ur?

Indlæg af pille bruger »

fredenslundbang skrev:Tak Michael. Jeg fik lige svar fra Allan på Facebook.. og nu kører det.. Lige bortset fra at jeg lige skal hitte ud af at indstille til en ordentlig forbrænding. Der er en del ubrændte piller i askeskuffen og røg i fyrrummet når jeg tænder op. Jeg troede at der var nogle standard instillinger i opdateringen så man ikke behøvede at pille for meget med indstillingerne. Jeg har måtte sænke kedel temp til 23 for at få den til at slappe af. Den kørte på 100% med røg og damp..Jeg ved ikke lige.. de piller fungerede fint ved v10
Den er indstillet til en 3o kW brænder.
Du skriver at din er en 10 kW :shock:
Er der vejet af ?
Har du indstillet blæser, til korrekt forbrænding ?

Manual til V7 styring http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
fredenslundbang
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 3
Tilmeldt: 07 mar 2017 10:11

Re: stoppet af ur?

Indlæg af fredenslundbang »

Ja det er en 10 kw. Jeg har dog ikke fundet der hvor man indstiller fra 30 kw til 10 kw. jeg tænker nok at blæseren ikke er indstillet
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 10.013
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange

Re: stoppet af ur?

Indlæg af pille bruger »

fredenslundbang skrev:Ja det er en 10 kw. Jeg har dog ikke fundet der hvor man indstiller fra 30 kw til 10 kw. jeg tænker nok at blæseren ikke er indstillet
Teknikindstilling JA - menu snegl - og så sæt max effekt til 10 kW

Følg guiden i manualen og indstil blæser.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Tilbage til "Scotte Pillefyr"