Indlæg af claude7878 »

Hejsa

Er der en som kan hjælpe mig, ved at kigge på mine grafer?

Jeg synes heller ikke at de ser godt ud mine grafer?

Jeg har monteret ny styring V 7 efter min V10 brændte af. Fyret går ud rimelig tit pga: Alarm ingen ild i højlast - brændsel

Det som jeg gerne vil have hjælp til skal helst kan gøres online og kun virke i en lille uges tid da jeg er offshore i tyskland.

Hvis det kan lade sig gøre at ændre nogle parameter så jeg kommer af med denne fejl til jeg kommer hjem på onsdag, så jeg kan få kigget på det hele.

Alternativet er at det er konen, og det er jeg ikke sikker på det ville gå godt :)

på forhånd tak

mvh claus

https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1.548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange

Re: Grafer

Indlæg af J-B »

Det ligner meget en defekt fotocelle.
Fotoføleren stikker lidt for langt ind i brænderen, så den bliver ramt af en pille i ny og næ, så den har kun forbindelse som du er heldig til.
Om du kan guide konen til at skifte den, eller du skal have fat i en i nabolaget der vil hjælpe, så vil jeg vurdere at det er løsningen på problemet :wink:
claude7878
Stoker IV
Stoker IV
14
Indlæg: 100
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Blevet takket: 1 gang

Re: Grafer

Indlæg af claude7878 »

Tak for svar

Jeg tror ikke det er det, da jeg lige har skiftet den 3 gange i træk pga brand, og jeg mener helt sikkert at jeg har trukket den så langt tilbage at den er dækket af den lille jern flap der sidder oven over... men jeg vil lige få konen til at checke det i eftermiddag..

claus
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
Ginge
Stoker IV
Stoker IV
11
Indlæg: 102
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Blevet takket: 2 gange

Re: Grafer

Indlæg af Ginge »

Er din sneglydelse ikke lige voldsom stor til en 16kw ?

Tilbage til "Scotte Pillefyr"