Jeg har problemer med at finde ud af hvor man skriver spørgsmål , men jeg prøver her ,
Jeg har problemer med en iltstyring på en baxi pillebrænder(kører med korn) iltsonden holder maks 3 mdr , hvor skal man lede efter en fejlårsag
Iltstyring på Baxi
-
- Stoker Pro Engel
- 14
- Indlæg: 8.006
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Iltstyring på Baxi
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktør
Lintz / Redaktør
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Iltstyring på Baxi
mhp+mhp skrev:Jeg har problemer med at finde ud af hvor man skriver spørgsmål , men jeg prøver her ,
Jeg har problemer med en iltstyring på en baxi pillebrænder(kører med korn) iltsonden holder maks 3 mdr , hvor skal man lede efter en fejlårsag
Hmm hvordan er sonden monteret? Billed
Orginalsonder eller?
Filmer displayet meget?
Generelt hvordan begyndte problemet?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 3.485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Iltstyring på Baxi
Halløj i forum,
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
En iltsonde på en Baxi lever normal i mange år, jeg har skiftet én gang,
siden min oprindelige installation i 2005. Iltsonder er en sliddel, de kalibrerer
til et sluttal omkring 208 - 210 som nye, og bliver så gradvist ringere med tiden,
og når sluttallet ender på 180 eller derunder, er det tid til udskiftning.
Min Baxi er 11 år gammel, og er nu på sonde nummer 2, og den kalibrerede til 204
her forleden dag, så den er i fin form.
Korn er ret hård ved en kedel, men jeg har kørt tonsvis af spildkorn og majs gennem min Baxi,
og det har ikke taget livet af iltsonden,
Kunne du starte med at skrive hvilken Baxi du har, altså en 1.5 Multi Heat, eller en TPK,
eller en Baxi 2,5, og ikke mindst om du har trækstabilisator, og hvilken retur temp
du kører med. Faktisk bør du lige liste dine indstillinger, fra begge menuer,
Hvorfor er det du mener sonden dør efter kun 3 måneder ? Hvad er symptomet på det ?
Giver den vilde aflæsninger af iltprocent ? Kan den ikke kalibrere korrekt ?
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
En iltsonde på en Baxi lever normal i mange år, jeg har skiftet én gang,
siden min oprindelige installation i 2005. Iltsonder er en sliddel, de kalibrerer
til et sluttal omkring 208 - 210 som nye, og bliver så gradvist ringere med tiden,
og når sluttallet ender på 180 eller derunder, er det tid til udskiftning.
Min Baxi er 11 år gammel, og er nu på sonde nummer 2, og den kalibrerede til 204
her forleden dag, så den er i fin form.
Korn er ret hård ved en kedel, men jeg har kørt tonsvis af spildkorn og majs gennem min Baxi,
og det har ikke taget livet af iltsonden,
Kunne du starte med at skrive hvilken Baxi du har, altså en 1.5 Multi Heat, eller en TPK,
eller en Baxi 2,5, og ikke mindst om du har trækstabilisator, og hvilken retur temp
du kører med. Faktisk bør du lige liste dine indstillinger, fra begge menuer,
Hvorfor er det du mener sonden dør efter kun 3 måneder ? Hvad er symptomet på det ?
Giver den vilde aflæsninger af iltprocent ? Kan den ikke kalibrere korrekt ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 20 mar 2017 20:23
Re: Iltstyring på Baxi
det er en multiheat 4 , og den er sat på efter baxi anvisningen regner jeg med
Den sidder ca 150 mm over kedlen
kedlen stopper med alarm at ilt har været under 2%
når man så sætter den til at kalibrere, lår den alarm , den kan ikke kalibreres ,
der er ingen trækstsabilisator på den kedel , så vidt jeg husker
returtemp er ca 60gr
fremløb 73
Den sidder ca 150 mm over kedlen
kedlen stopper med alarm at ilt har været under 2%
når man så sætter den til at kalibrere, lår den alarm , den kan ikke kalibreres ,
der er ingen trækstsabilisator på den kedel , så vidt jeg husker
returtemp er ca 60gr
fremløb 73
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Iltstyring på Baxi
Er sonden afmonteret holder når den calibrerer...mhp+mhp skrev:det er en multiheat 4 , og den er sat på efter baxi anvisningen regner jeg med
Den sidder ca 150 mm over kedlen
kedlen stopper med alarm at ilt har været under 2%
når man så sætter den til at kalibrere, lår den alarm , den kan ikke kalibreres ,
der er ingen trækstsabilisator på den kedel , så vidt jeg husker
returtemp er ca 60gr
fremløb 73
Bliver sondeholdern tømt for aske/når der calibreres..
Når den er død er sonden så kold..
Jeg havde en løsforbindelse under byggeri det ku sonden ikke klare..
Er det orginal sonder der går til så hurtig..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 20 mar 2017 20:23
Re: Iltstyring på Baxi
den ligger i fri luft når den calibreres ,,,, nej sonden er ikke kold , men den slår alarm under calibrering , når 120 ,,jeg går ud fra det er de orginale iltsonder han køber ,
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 20 mar 2017 20:23
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.529
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Iltstyring på Baxi
Hmm måske fejl på prom/printmhp+mhp skrev:den har ødelagt 4 sonder på et år
T-mek
Ska vi lige have fat i
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 3.485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Iltstyring på Baxi
Halløj i forum,
Iltsonder dør hvis de bliver fugtige, så kunne alle dine 'dødsfald' skyldes der
er kondens i skorstenen, eller det måske direkte kan regne ned i skorstenen ?
Iltsonder dør hvis de bliver fugtige, så kunne alle dine 'dødsfald' skyldes der
er kondens i skorstenen, eller det måske direkte kan regne ned i skorstenen ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )