Buffetank

Indlæg af Rene`Strøm »

Hej
Jeg overvejer at bygge en buffetank til min baxi 2,5 multiheat , da den ikke har nok forbrug her om sommeren , ville være fedt at kunne fyre en dag og så slukke et par dage . Hvad vil i bruge af tank ?? tænker selv gammel olietank ?? , er der nogen der evt har en tegning af opbygning
:roll:
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
14
Indlæg: 5.101
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange

Re: Buffetank

Indlæg af Bigfoot »

ville det ikke være det bedste at skaffe en decideret akkutank, istedet for at en gammel olietank?

De gamle olietanke der, indeholder som ofte en farlig masse snask, og det er ikke særlig rart at få igennem sine radiatorer.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
14
Indlæg: 210
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Buffetank

Indlæg af Rene`Strøm »

Bigfoot skrev:ville det ikke være det bedste at skaffe en decideret akkutank, istedet for at en gammel olietank?

De gamle olietanke der, indeholder som ofte en farlig masse snask, og det er ikke særlig rart at få igennem sine radiatorer.

Syntes bare ikke de er andet end 200 - 300 l , kan heller ikke rigtig bestemme mig , varmer pool op om sommeren , men stadig ikke nok forbrug så baxi brænder rent , ville gerne se nogle tegninger , så man havde en idè om hvor meget arbejde der er i det :)
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: Buffetank

Indlæg af John Skov Jensen »

Rene`Strøm skrev:Hej
Jeg overvejer at bygge en buffetank til min baxi 2,5 multiheat , da den ikke har nok forbrug her om sommeren , ville være fedt at kunne fyre en dag og så slukke et par dage . Hvad vil i bruge af tank ?? tænker selv gammel olietank ?? , er der nogen der evt har en tegning af opbygning
:roll:
Har du trykekspansion giver det sig selv, så duer gamle olietanke ikke.
Jeg bruger selv en gammel 2500 L brugsvands tank.
Har svejset studser i et par gamle tryklufttanke for et par kammerater, de er også lavet af kraftigt materiale og til at finde for fornuftige penge
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
14
Indlæg: 210
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Buffetank

Indlæg af Rene`Strøm »

John Skov Jensen skrev:Har du trykekspansion giver det sig selv, så duer gamle olietanke ikke.
Jeg bruger selv en gammel 2500 L brugsvands tank.
Har svejset studser i et par gamle tryklufttanke for et par kammerater, de er også lavet af kraftigt materiale og til at finde for fornuftige penge
Kan de ikke tåle 1,5 bar da ?? eller hvad tænker du :roll:
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
16
Indlæg: 5.087
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 468 gange

Re: Buffetank

Indlæg af John Skov Jensen »

Nej det er jeg helt sikker på de ikke kan.
En ombygget olietank er kun til åben ekspansion, dvs 3-4-5 meter vandsøjle ~ 0,5 bar