Hej,
Pas nu på med at konkludere noget efter blot én dags observationer
...her tænker jeg på pilleforbruget
Det jeg foreslår dig med at bruge vejrkompenseringen til at styre temperaturen i gulvvarmekredsen, fungerer kun hvis motorventilen sidder sammen med termostatventilen i gulvvarme blandekredsen, og er en anderledes måde at bruge vejrkompenseringen på.
Det du taler om med at motorventilen sidder ved fyret og regulerer hele fremløbssystemet er noget andet, det er faktisk det NBE kalder vejrkompensering og som funktionen reelt er lavet til.
I praksis kunne man godt forestille sig at bruge funktionen som du beskriver det, hvis man udelukkende har gulvvarme som opvarmning i huset, udover VVB'en.
Den funktion du beskriver kræver desuden en ekstra cirkulationspumpe.
Motorventilen der skal bruges bør være en "rigtig" reguleringsventil, og ikke en motoriseret kuglehane som den NBE har.
Problemet med en kuglehane er at den åbner og lukker ulineæt og derfor giver ulineær regulering.
Danfoss kar nogle elektriske reguleringsventiler der er væsentligt bedre (og koster mere

)
Hilsen
Michael
Carslen skrev:Takker.
Jeg har nu skruet ned for gulvvarmekredsen og det har reduceret antal starter, men øget pilleforbrug.
Skal motorventilen ind i gulvvarmekredsen kræver det større ombygning, men den bør vel sidde i fyrrumet inden de 15m rør til huset så varmetabet i røret mindskes? Men jeg kan ikke finde den opsætning med VVB på streng så den kan hæve temperaturen.
Hvilken motorventil kan anbefales? Er de orange fra NBE noget værd til dette?