Er den vedhæftede tegning korrekt.
Jeg har altid døjet vildt meget med luft fra fyret i systemet derfor denne opsætning. Så sgu luften ved køre udenom huset
Opsætning af akku
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: Opsætning af akku
I forhold til kedel, ser det fint ud
Jeg ville dog koble fremløb hus på strengen fra kedel til akku, i et tee lige over akku
Og retur fra hus i egen studs i bunden af de to akku om muligt
Jeg ville dog koble fremløb hus på strengen fra kedel til akku, i et tee lige over akku
Og retur fra hus i egen studs i bunden af de to akku om muligt
-
- Stoker V
- 7
- Indlæg: 153
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Opsætning af akku
Returen laver jeg så som du skriverJohn Skov Jensen skrev: 03 maj 2023 05:27 I forhold til kedel, ser det fint ud
Jeg ville dog koble fremløb hus på strengen fra kedel til akku, i et tee lige over akku
Og retur fra hus i egen studs i bunden af de to akku om muligt
Men frem er lavet sådan simpelthen pga luft/pletkogning fyret af en eller anden mærkelig grund vil lave. Jeg vil gerne undgå og få det ind i huset og lave luft proppper i radiator og gulvvarme. Giver det mening
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.087
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Re: Opsætning af akku
Ja, med den begrundelse giver det god mening, så kommer det aldrig ind til huset