Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Skovbo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 01 jan 2025 14:58
Mit fyr: Baxi tpk 24
Brændsel: Træpiller 8mm

Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Skovbo »

Hej, mit baxi pillefyr er igår lige pludselig begyndt og tabe trykket meget hurtigt, hvis jeg opfylder det som det skal, til 1.5 bar, ryger den ned på 1. Bar i løbet af 5 min, og til sidst helt ned på 0

Er det noget man selv kan fixe?
Jens
Stoker XV
Stoker XV
18
Indlæg: 1.106
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange

Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Jens »

Lyder som du har brud på et rør :(
Hvis du ikke kan se nogle fugtige steder, så lyder det alvorligt.
Har du evt ældre gulvvarme fra før der blev brugt pex-rør ?
Hvis ja, så er det ofte i badeværelser at der er sket gennemtæring på gulvvarmerør.
Forhåbentlig har du en rørskade-forsikring, som vil dække det.
Men det må frarådes blot at blive ved at fylde vand på fyret, da det tydeligvis løber ud et sted.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Skovbo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 01 jan 2025 14:58
Mit fyr: Baxi tpk 24
Brændsel: Træpiller 8mm

Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Skovbo »

Ja ikk se nogle fugtige steder, og ja har gulvvarme, og tror det er det gamle noget haha, -det min mors hus, men jeg er “fyrmester” - har lige snakket med en af min vvs venner han siger det er ekspansionsbeholder der er defekt, og det tror jeg os det er, da når man måler på den, siger den ingen tryk, der skal den sige 0,5 altså på selve den cykel ventil
Jens
Stoker XV
Stoker XV
18
Indlæg: 1.106
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange

Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Jens »

Håber da for dig / din mor, at det er korrekt.
Men hvis din sikkerhedsventil ikke lukker noget ud, så undre det mig alligevel at trykket falder så hurtigt.
Trykket kan falde hvis temperaturen falder, eller hvis der lukkes noget ud af sikkerhedsventil.
Men indrømmet ved en defekt ekspansionsbeholder, så er det meget lidt der skal til for at trykket ændre sig.
Det er vel også meget lidt (som i nærmest ingenting) vand du fylder på, for at trykket stiger til 1,5 bar ?
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Skovbo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 01 jan 2025 14:58
Mit fyr: Baxi tpk 24
Brændsel: Træpiller 8mm

Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Skovbo »

Igen nu blir jeg i tvilt om det er ekspansionsbeholderen, da fyret køre meget ustabilt, og har lige renset det, og det køre stadig ustabilt? Du siger det ka for mindske trykket? Når jeg hælder vand på, det har hvad ca 5-8 sek, and på hvor meget håndtaget self er oppe
Jens
Stoker XV
Stoker XV
18
Indlæg: 1.106
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange

Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Jens »

Når vand opvarmes, så udvider det sig og trykket vil stige en lille smule.
Når det afkøles, sker det modsatte og trykket falder en lille smule.

Normalt opfanges det, af den "ballon" med luft i ekspansionsbeholderen, den kan presses lidt sammen når der opvarmes og ballonen udvider sig igen når temperatur falder, - dermed er trykket stabilt.

Men hvis dennne "ballon" er defekt og hele ekspansionsbeholderen fyldt med vand, så er der ikke noget til at udjævne trykket, - vand kan ikke komprimeres og dermed skal der meget lidt til at give store ændringer i trykket.

Når det tager så kort tid at fylde vand på, så tyder det godt på at beholderen er defekt.

Ved ikke om du evt når trykket er nede på 0 bar, kunne prøve om du kan fylde de 0,5 bar i ballonen via cykel ventilen, - blot for at se om det gør en forskel, altså om det blot er ballonen som har tabt luften.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Skovbo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 01 jan 2025 14:58
Mit fyr: Baxi tpk 24
Brændsel: Træpiller 8mm

Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Skovbo »

Ja okay, jamen må man gerne bar fulde normalt luft i? Det ville der ikk ske noget ved eller?
Jens
Stoker XV
Stoker XV
18
Indlæg: 1.106
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange

Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Jens »

Nej, der er normal luft er fint.
Men er ballonen defekt (hul i / mørnet op) så er det nok ikke muligt at pumpe den til 0,5 bar.
Trykket på anlægget skal være nul, når du prøver at pumpe ellers kan du ikke regne med de 0,5 bar.

Afhængigt af hvordan beholderen er monteret, så kan du måske være heldig, at luft vil forblive i beholderen og dermed virke som den ønskede fjeder, selvom ballonen er defekt.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Skovbo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 01 jan 2025 14:58
Mit fyr: Baxi tpk 24
Brændsel: Træpiller 8mm

Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Skovbo »

Okay, det må jeg lige prøve! Men nu er fyret begyndt og køre meget ustabilt, grader kommer ik rigtig over 45, de plejer og ligge på 59-68 stykker, og flammen ligger rigtig lavt os, og det har lige fået den stor omgang ang med rens, men det har så ikke hjulpet på problemet :/
Jens
Stoker XV
Stoker XV
18
Indlæg: 1.106
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange

Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk

Indlæg af Jens »

Spørgsmålet er jo, om der er nok vand på anlægget, eller om der er en utæthed et sted.
Hvis der ER utæthed, så kan der jo nu være luft steder i systemet, som modvirker flowet.
Det er vel ikke en utæthed i selve kedlen, som er årsagen ?

De 45 grader er på kedlen eller på en anden termometer ?
Hvis de 45 grader er på kedlen, så virker det mærkeligt at den ikke skruer op ydelsen, hvis den har et setpunkt omkring de 65 grader.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Tilbage til "Baxi Stoker"