Hej
Jeg har 1. December købt nyt hus, som har et ældre (2005) multi 2,5 monteret. Det er et ældre hus fra 1935 på 250 m2 samt kælder som er delvis opvarmet.
Jeg døjer lidt med et stort pilleforbrug samt slagger og uforbrændte piller i brændkammeret.
Det brændte tilbage en uges tid efter jeg overtog det, da jeg glemte at lukke låget til magasinet. Her fik det ny tilbagebrændingsventil og snegl. Luftkassen blev også tømt for vand, men da den originale udluftsskrue var rustet fast, skruede VVSeren en i, lige ved siden af.
Jeg har sørget for at alle lufthuller i brændkammeret er renset.
Der er ikke lys i driftformknap.
Jeg kalibrerede iltsonden i midt december, hvor den målte 209, så vidt jeg husker.
Indstillinger er som følgende:
Set 75
107
P22
b50
-30
H0,2
L0,1
P0,5
7,0H
7,0L
CAL
AU
Jeg er desværre ikke hjemme fra mandag til fredag, så det er desværre problematisk at holde øje med fyret hver dag, men kører upåklageligt, bortset fra de ting.
Jeg har lige skiftet til en anden type egetræspiller, og er præcis samme problem.
Jeg har vedhæftet nogle billeder af brændkammeret, som er efter ca. fem dages drift.
Er der en med lidt ideer til hvar der kan gøres?
Billeder:
https://ibb.co/tbY4Ghq
https://ibb.co/5G6GLh6
Med venlig hilsen
Nicklas
Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 12 jan 2025 19:06
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 250
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 01 jan 2025 15:56
- Har takket: 2 gange
Re: Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
Hej Nicklas
Der er plads til forbedring! Tænker at Thy han snart dukker op med nogen guldkorn!
Mvh Svend
Der er plads til forbedring! Tænker at Thy han snart dukker op med nogen guldkorn!
Mvh Svend
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.528
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
efter billeder,vil jeg mene du skal have tjekket om låger er tætte,altså når de lukkes skal der være modstand ca 1 cm før de lukker til ellers er den utæt i hængsels sidenNicklasMN skrev: 13 jan 2025 03:55 Hej
Jeg har 1. December købt nyt hus, som har et ældre (2005) multi 2,5 monteret. Det er et ældre hus fra 1935 på 250 m2 samt kælder som er delvis opvarmet.
Jeg døjer lidt med et stort pilleforbrug samt slagger og uforbrændte piller i brændkammeret.
Det brændte tilbage en uges tid efter jeg overtog det, da jeg glemte at lukke låget til magasinet. Her fik det ny tilbagebrændingsventil og snegl. Luftkassen blev også tømt for vand, men da den originale udluftsskrue var rustet fast, skruede VVSeren en i, lige ved siden af.
Jeg har sørget for at alle lufthuller i brændkammeret er renset.
Der er ikke lys i driftformknap.
Jeg kalibrerede iltsonden i midt december, hvor den målte 209, så vidt jeg husker.
Indstillinger er som følgende:
Set 75
107
P22***15
b50
-30
H0,2
L0,1
P0,5
7,0H***7,5
7,0L**7,5
CAL
AU
Jeg er desværre ikke hjemme fra mandag til fredag, så det er desværre problematisk at holde øje med fyret hver dag, men kører upåklageligt, bortset fra de ting.
Jeg har lige skiftet til en anden type egetræspiller, og er præcis samme problem.
Jeg har vedhæftet nogle billeder af brændkammeret, som er efter ca. fem dages drift.
Er der en med lidt ideer til hvar der kan gøres?
Billeder:
https://ibb.co/tbY4Ghq
https://ibb.co/5G6GLh6
Med venlig hilsen
Nicklas
pladen der tages af ved tømning af røgkassen skal også være helt tæt
tjek sondeholder sider helt fast og sonde spændt til..
det ligner falsk luft derfor for lidt blæs
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 12 jan 2025 19:06
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 250
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
Re: Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
Hej Thy
Tak for det. Du har nok ret i, at det kan være lågen der er utæt. Pakningen rundt om ser heller ikke godt ud, jeg har dog en ny liggende, men jeg synes umiddelbart ikke den passer ordentligt.
Er der forskel på lågerne, når det er en af de første modeller? Synes jeg at have læst.
Den nederste isoleringssten til brændkammeret er også meget slidt, men skal der en eller to pakninger til, når der er to sten i nederste låge?
Jeg får købt en ny pakning til røgkassen, og håber det bedste
Tak!
Tak for det. Du har nok ret i, at det kan være lågen der er utæt. Pakningen rundt om ser heller ikke godt ud, jeg har dog en ny liggende, men jeg synes umiddelbart ikke den passer ordentligt.
Er der forskel på lågerne, når det er en af de første modeller? Synes jeg at have læst.
Den nederste isoleringssten til brændkammeret er også meget slidt, men skal der en eller to pakninger til, når der er to sten i nederste låge?
Jeg får købt en ny pakning til røgkassen, og håber det bedste
Tak!
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.528
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
langt de fleste gange kan de justeresNicklasMN skrev: 13 jan 2025 13:19 Hej Thy
Tak for det. Du har nok ret i, at det kan være lågen der er utæt. Pakningen rundt om ser heller ikke godt ud, jeg har dog en ny liggende, men jeg synes umiddelbart ikke den passer ordentligt.
Er der forskel på lågerne, når det er en af de første modeller? Synes jeg at have læst.
Den nederste isoleringssten til brændkammeret er også meget slidt, men skal der en eller to pakninger til, når der er to sten i nederste låge?
Jeg får købt en ny pakning til røgkassen, og håber det bedste
Tak!
start med at give dem en ualmindelig go gang wd 40 så bliver de mere bløde og lettere at arbejde med..
løsn max 1/2 omgang på boldte og bank på en klods på det jern, der går fra kammer og ud til lågens hængsel mærk efter og lidt igen ..
ved for meget løsn lidt mere og med lågen tryk stille og rolig til den glider på plads
hullet til kammer og på røgkassen skrabes rene så pakning slutter bedre til
mener kun der er 1 snor i begge modeller men en lille sten under den store i de første
hvor i landet?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 12 jan 2025 19:06
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 250
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
Re: Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
Det lyder forholdsvis simpelt.
Jeg får det afprøvet i weekenden!
Det forklarer vel også forbruget af piller? Som det ser ud nu, så bruger jeg ca. et tons piller på tre uger.
Jeg bor i Taps, lige syd for Kolding
Jeg får det afprøvet i weekenden!
Det forklarer vel også forbruget af piller? Som det ser ud nu, så bruger jeg ca. et tons piller på tre uger.
Jeg bor i Taps, lige syd for Kolding
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.528
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
tja du har ikke fyret med piller førNicklasMN skrev: 13 jan 2025 13:42 Det lyder forholdsvis simpelt.
Jeg får det afprøvet i weekenden!
Det forklarer vel også forbruget af piller? Som det ser ud nu, så bruger jeg ca. et tons piller på tre uger.
Jeg bor i Taps, lige syd for Kolding

det tar ca 1 tons per måned pt,og ja du ligger i den høje ende,men det tar det der skal til... du har mange M2 plus kælder
ikke nødvendigvis meget der vil blive sparet,kommer an på hvor meget den ikke har brændt helt færdig
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 12 jan 2025 19:06
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 250
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
Re: Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
Nej, det har jeg ikke
Jeg forsøger at få fikset de ting, og så vender jeg retur med resultat
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 12 jan 2025 19:06
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 250
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
Re: Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
Lige en opdatering fra min side.
Jeg har skiftet pakning i begge låger samt til røgkassen, og så vidt jeg kan se er de alle tætte. Har også forsøgt at justere nederste låge, så den lukker bedre, og synes jeg umiddelbart den gør nu. Den hænger dog en smule, så skal lige "sparkes" på plads, men holder fint tæt.
Har blæst blæseren ren med trykluft, samt monteret en trækstabilisator, da jeg heller ikke havde sådan en.
Fyret kører umiddelbart upåklageligt, men nu efter ca. seks dages drift har jeg stadig så mange uforbrændte piller, som på billedet.
Er der en med ideer til andre ting jeg kan prøve?
Måske dårlig pille kvalitet?
Billede: https://ibb.co/B264v6Fm
Tak på forhånd,
Mvh.
Nicklas
Jeg har skiftet pakning i begge låger samt til røgkassen, og så vidt jeg kan se er de alle tætte. Har også forsøgt at justere nederste låge, så den lukker bedre, og synes jeg umiddelbart den gør nu. Den hænger dog en smule, så skal lige "sparkes" på plads, men holder fint tæt.
Har blæst blæseren ren med trykluft, samt monteret en trækstabilisator, da jeg heller ikke havde sådan en.
Fyret kører umiddelbart upåklageligt, men nu efter ca. seks dages drift har jeg stadig så mange uforbrændte piller, som på billedet.
Er der en med ideer til andre ting jeg kan prøve?
Måske dårlig pille kvalitet?
Billede: https://ibb.co/B264v6Fm
Tak på forhånd,
Mvh.
Nicklas
-
- Supporter
- 18
- Indlæg: 10.528
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi multiheat 2,5 uforbrændte piller og stort pillebrug
-40 den her giver lidt
H0,2
L0,1
P05
7,5H
8,0L lidt her også
Går ud fra driftformsknap er slukket
107
P20
B60
Tjek at huller i luftkasserne er fri for skidt
H0,2
L0,1
P05
7,5H
8,0L lidt her også
Går ud fra driftformsknap er slukket
107
P20
B60
Tjek at huller i luftkasserne er fri for skidt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2