Hej
Har en Mitsubishi MXZ-2F53VFH3 luft/luft, som jeg døjer lidt med at få til give nok varme.
Jeg undrer mig lidt over at den er så længe om at komme op på maks efter afrimning.
Her ses strømforbruget, hvor den spike lige før kl.7 er selve afrimningen, hvorefter den bruger 15 min på at komme op på maks. Det er typisk først ved 1000w at den begynder at give ordentlig varme.
Det var ved udetemp på 0C og relativ tør luft.
Ved -5, er den endnu længere tid om at komme op på maks.
Er det normalt at en relativ ny varmepumpe, kun afgiver fuld varme i 50% af tiden?
Har desværre ikke målinger fra sidste år, men mener ikke der var samme problemer sidste år
afrimning luft/luft
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
afrimning luft/luft
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
-
- Stoker VII
- 5
- Indlæg: 272
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: afrimning luft/luft
Du skriver "mener ikke der var samme problemer sidste år". Et hurtigt og forsigtigt skud fra hoften, kunne være manglende kølemiddel. når en varmepumpe mangler kølemiddel kan den f.eks. ikke bruge hele fordamper-fladen, fryser mere lokalt på fordamper-fladen, og afrimer tigere og virkningsgraden begynder at falde. Sidder føleren for afrimning et sted hvor den ikke føler korrekt på fordamperen, grundet manglende kølemiddel går det galt. Som sagt et forsigtig gæt :-)
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Re: afrimning luft/luft
Tak, så det jeg hører mellem linjerne, er at det ikke er normalt den skal bruge så lang tid på det?
Så vil jeg finde en der kan måle det.
Jeg skrev til forhandleren, som fik svar fra Kinan, at det var da helt normalt den skulle være så længe om det, hvilket jeg betvivler lidt. Så vil den jo aldrig kunne bruges ved -15 som de skriver.
Jeg har stået og kigget på den afrimer og det tager ikke mere end 2 min, før den holder op med at dryppe.
Så vil jeg finde en der kan måle det.
Jeg skrev til forhandleren, som fik svar fra Kinan, at det var da helt normalt den skulle være så længe om det, hvilket jeg betvivler lidt. Så vil den jo aldrig kunne bruges ved -15 som de skriver.
Jeg har stået og kigget på den afrimer og det tager ikke mere end 2 min, før den holder op med at dryppe.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
-
- Stoker XIV
- 15
- Indlæg: 900
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: afrimning luft/luft
Min kammerat har en Panasonic luft/luft, og han fortalte at den sidste uge havde problemer med at kunne varme tilstrækkeligt. Det havde han ikke opplevet før. Så jeg ville umiddelbart konkludere at sidste uges vejrforhold har forårsaget noget ekstra vanddamp i luften, som have været svært at afrime.
prøv at holde øje den næste uges tid, for at se om det stadig er et problem med hensyn til afrimning.
prøv at holde øje den næste uges tid, for at se om det stadig er et problem med hensyn til afrimning.
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Re: afrimning luft/luft
Tak for info. det var ikke kun i sidste uge, men ja det var slemt i sidste uge.
Jeg har bestilt en kølemontør til at måle kølemiddel.
Jeg har bestilt en kølemontør til at måle kølemiddel.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html