Hej
Vandudvidelsen fra stuetemperatur til 80 grader, er ca. 2,5%. Om det tal kan overføres til
trykket ved jeg ikke. Det var noget jeg googlede mig frem til
Men noget helt andet, jeg tænker på, er om din trykekspansionsbeholder er stor nok?
Tænk, hvis nu den ikke er stor nok, så vil trykket i systemet vel stige når beholderen ikke
kan optage mere tryk? -Din sikkerhedventil udløses ved højere tryk end 2 bar. Derfor vil
systemet køre videre uden at sikkerhedsventilen udløses.
Jeg mener, at jeg engang har fået at vide, at det korrekte tryk måles på et varmt system.
2 bar svare til 20 meter vandsøjle. Så, med mindre dit hus er over 3 etager, så vil jeg mene,
at du sagtens kan sænke trykket til eksempelvis 1,5 bar (med varme på).
Mit fyr står i kælderen. Og med varme på, har jeg 1 bar. Det falder til ca. 0,8 bar, når fyret
er slukket. Altså et trykfald mellem koldt og opvarmet system på ca. 20 %
Men der er nok andre herinde, der kan svare på dit spørgsmål
Mvh.