Dto fra oliefyr !!!

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Aussieboy
Stoker VIII
Stoker VIII
15
Indlæg: 333
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Areal: 200
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange

Dto fra oliefyr !!!

Indlæg af Aussieboy »

Hej forum !!!

har sådan en dto med overkog i mit fyr, som bruges når jeg fyrer med piller, jeg har skildt det ad for 5 år siden, så tænkte ikke på dengang hvordan det satte sammen, vil jeg kunne få den til at styre min røgsuger, evt laddomaten ? det er en ældre sag, men den giver vel strøm til oliefyret når det er den sad der i sin tid.

mvh matti
Soljatak
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 6
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:21
Mit fyr: OPOP 418, 16 kW med Scotte 4.99
Areal: 186 m2 (stue114+72)
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ca. 4,8 t jan.09-10

Re: Dto fra oliefyr !!!

Indlæg af Soljatak »

Hej
Jeg har ikke meget forstand på det du spørger om, men hermed et link til datablad: http://no.varme.danfoss.com/PCMPDF/DTO.pdf måske er det en lille hjælp.

Hilsen Michael M.
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 3.438
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange

Re: Dto fra oliefyr !!!

Indlæg af pelle »

Hej

Styringen til min kedel er forlængst brændt af.

Jeg har brugt En DTO til min kedel istedet for. Det virker meget bedre end med den styring.

Jeg har prøvet at tegne hvordan det er sat sammen. Jeg er sandt at sige ingen elektrikker, men tror godt man kan se hvordan jeg har forbundet det.
DTO og røgtermostat til blæs og pumpe.JPG
solvarme 826.jpg
mvh
Pelle
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"