Hej Eli
Og tak for henvendelsen.
Du kan montere en lodretstående kappevarmetvandsbeholder på gulvet ved siden af din 2000 liter lagertank.
Her kan varmepumpen aflere varmen i kappen.
Kappen opvarmer centralvarmevandet i den indvendige beholder,
v.v.beholderen forbinder du til din store tank med 1" rør (ikke 3").
1" rør er rigeligt til, at der nu opstår selvcirkulation fra v.v.beholderen og op i den store tank.
Det er en meget effekktiv måde, at klare den sag på.
Jeg finder lige et diagram, så du kan se, hvordan, jeg plejer, at gøre det.
Diagram til Lea og Ronnie 7. Okt. 09.doc
Diagram til Søren P. den 8. Juni 07.doc
.
Nu er disse to anlæg godt nok tilkoblet solvarme, men det kan laves på samme måde med jordvarme.
Du kan bare montere en tilsvarende v.v.beholder ved siden af den første, der kan jo sagtens kobles flere v.v.beholdere på i den samme akkumuleringstank.
Jord- og solvarme til Jakob Nielsen 7. Aug. 09.doc
jord sol Erling sørensen 19.04.08.doc
Istedet for at nedgrave 500 meter slanger til jordvarme, kan du godt nøjes med 350 meter, når du lægger en solvarmeslange ned i samme grøft, som vi gjorde ved anlægget til Erling Sørensen.
Så undgår du permafrost.
Overskudsvarmen fra solen om sommeren, skal være med til at hæve jordtemperaturen, derved sparer du også en del strøm til varmepumpen.
I håb om du kan bruge nogle af ideerne
forbliver jeg
med venlig hilsen
Ernst