tryk på anlæget
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 51
- Tilmeldt: 22 jun 2010 16:11
- Mit fyr: Scotte blackstar s 10 kw
- Areal: 140
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8752
tryk på anlæget
hej med jer. har lige købt mig et hus med solvarme, men de paneler der sad på taget duede ikke, så jeg købte mig et nyt 30 rørs vakum panel, spørgsmål hvor meget tryk skal jeg havde på mit anlæg,
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1.514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: tryk på anlæget
Trykket er altid afhængig af hvor stor højdeforskellen er fra fyrrummet op til solfangerne.
Hvis det er et alm. et plans hus, vi snakker om, er der måske en højdeforskel på ca. 4 meter fra stuegulv op til manifolden på vacumrørene. Så skal du have et tryk lidt over 0,4 meter vandsøjle, målt nede ved pumpen.
Står akkumuleringstanken og pumpen nede i kælderen, vil trykket gerne være på ca. 6 - 7 m.v.s.
svarende til 0,6 - 0,7 bar.
Der er jo ingen væske i selve vacumrørene. Væsken er jo kun oppe i manifolden.
Og der skal du huske, at montere en luftskrue oppe i det hjørne, hvor fremløbet er på vej ned.
Hvis det er et alm. et plans hus, vi snakker om, er der måske en højdeforskel på ca. 4 meter fra stuegulv op til manifolden på vacumrørene. Så skal du have et tryk lidt over 0,4 meter vandsøjle, målt nede ved pumpen.
Står akkumuleringstanken og pumpen nede i kælderen, vil trykket gerne være på ca. 6 - 7 m.v.s.
svarende til 0,6 - 0,7 bar.
Der er jo ingen væske i selve vacumrørene. Væsken er jo kun oppe i manifolden.
Og der skal du huske, at montere en luftskrue oppe i det hjørne, hvor fremløbet er på vej ned.
-