Er kommet lidt i tvivl om mit gulvvarme er monteret rigtigt.
læste et sted herinde at termostaterne skal sidde på retur fra gulvarmen. Er det rigtig???
Har vedlagt et billede så i kan bedømme..
Håber nogen kan hjælpe.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Så vidt jeg kan se, så har du ikke termostater på dine fremløb, men derimod manuelle reguleringer, hvor du kan åbne mere eller mindre for de enkelte strenge.
Som det er nu, så har du en returtermostat som er fælles for alle kredse, - dem du kalder termostater er beregnet til at fjerne den røde kappe og så monterere termomotorer på, som er styrede af rumtermostater enten trådløst eller med ledning.
Når eks din rumtermostat i stuen kalder på varme, så åbner den lille termomotor på stue-kredsen og der er så flow gennem denne kreds indtil termostaten i stuen siger at der skal lukkes igen.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !