Duer denne shuntventil ?

Indlæg af bamse »

Hej

Er der nogen der kan svare på om denne ventil kan bruges som shuntventil på et fyr for at sikre de ca. 60 grader på returen ? :shock:

http://www.vvs-grossisten.dk/index/shun ... lm-1--p760
Med venlig hilsen
Jes
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
14
Indlæg: 5.101
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange

Re: Duer denne shuntventil ?

Indlæg af Bigfoot »

det burde den kunne.... men en almindelig kuglehane kan gøre det samme....
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
15
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Duer denne shuntventil ?

Indlæg af bamse »

Der er vel indbygget termostat i den, så den er vel bedre end en kuglehane ?
Med venlig hilsen
Jes
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
14
Indlæg: 5.101
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange

Re: Duer denne shuntventil ?

Indlæg af Bigfoot »

bamse » 03 Jan 2011, 19:17 skrev:Der er vel indbygget termostat i den, så den er vel bedre end en kuglehane ?
kun mere der kan bøvles med... bemærk mit emne omkring esbeventiler....

min kuglehane til 20 kr gør det samme pt....
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 1.575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang

Re: Duer denne shuntventil ?

Indlæg af snubbi »

en kugle ventil tage højde for lav retur til kedelen men fare for koldtæring :( (koste mig 54000) de gøt en shunt ventil :great:
Loekke
Stoker IV
Stoker IV
17
Indlæg: 101
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Geografisk sted: Sønderjylland

Re: Duer denne shuntventil ?

Indlæg af Loekke »

Hej.

Den du linker til er bare en alm trevejsshunt uden termostat.
Du kan sagtens bruge en kuglehane det gør jeg også, og min baxi er 11 år gammel icon_cheesygrin.gif
Jeg har både haft termiskshunt og manuelshunt, men kuglehanen gør det ligeså godt.
Har en konstant retur på mellem 55 og 60
Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
15
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Duer denne shuntventil ?

Indlæg af bamse »

Tak for svarene, jeg prøver at finde indlægget med esbe :)
Med venlig hilsen
Jes
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
14
Indlæg: 5.101
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange

Re: Duer denne shuntventil ?

Indlæg af Bigfoot »

viewtopic.php?f=51&t=8621 :great:

jeg har bøvlet rundt med et par ventiler, og til sidst lavede vi det med kuglehanen, og nu er min retur fast imellem 60 og 66.... alt efter fremløbstemp.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
15
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Duer denne shuntventil ?

Indlæg af bamse »

Hvad gør du så når fyret har været slukket og skal igang igen ? åbner hanen helt eller hvordan ?
Med venlig hilsen
Jes
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
14
Indlæg: 5.101
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange

Re: Duer denne shuntventil ?

Indlæg af Bigfoot »

bamse » 04 Jan 2011, 07:31 skrev:Hvad gør du så når fyret har været slukket og skal igang igen ? åbner hanen helt eller hvordan ?
hvis du har en fremløbstemp under 60, hvordan tror du så din retur opfører sig, selv med en thermist shunt????? :roll:
Desuden kan en thermist ventil på retursiden, IKKE lukke helt af for fremløbet, i sådan en situation der. Så det vil ikke være særlig afvigende fra en fast stilling på en kuglehane.

Jeg havde en alarm på fyret, og kom hjem til et total koldt anlæg.
Da det startede op, opførte det sig fuldstændig som med en thermist shunt.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.