klimosz kl 15
: 03 apr 2014 21:15
Hej folkens.
Min mutter står i den situation at hun lige er flyttet ind i et hus på godt og vel 100kvm2 2.etagers, stue etagen er opvarmet med radiatore og så er badeværelset i kælderen med et radioator monteret osse. fyret står standeret op i kælderen i fyrrummet.
Problemet er så at det har et pokkers højt forbrug af piller, godt 25-30kg om dagen.
Har læst lidt frem og tilbage herinde omkring indstilling af sådan en skidrik, og har printet en masse ud fra forskellige forum's som jeg vil tage med hjem til hende en dag og afprøve, men jeg er osse klar over man ikke bare indstiller fra den ene dag til den anden.
Men har læst at lige denne model skulle heller ikke gå for at være den mest økonomiske, de der boede der før fra flyttede pga varme regningen var for høj (godt 1t om mdr.)
jeg har et link til fyret her, og kan fortælle at fyret er indstillet efter den vejledende indstilling til træpiller herefter, da folk har rodet for meget med det inden de fra flyttede huset, så starter fra bunden af.
http://www.fyrteknik.dk/manual%20KL%20stoker.pdf
U0=65 (ønsket kedeltemperatur)
U1=5sek (driftstid på sneglen)
U2=20sek (pause mellem sneglens driftintervaller)
U3=20min (pausefyringsinterval)
U4=10sek (Blæseren) er ikke angivet i manual, men må være blæseren?
Min mutter står i den situation at hun lige er flyttet ind i et hus på godt og vel 100kvm2 2.etagers, stue etagen er opvarmet med radiatore og så er badeværelset i kælderen med et radioator monteret osse. fyret står standeret op i kælderen i fyrrummet.
Problemet er så at det har et pokkers højt forbrug af piller, godt 25-30kg om dagen.
Har læst lidt frem og tilbage herinde omkring indstilling af sådan en skidrik, og har printet en masse ud fra forskellige forum's som jeg vil tage med hjem til hende en dag og afprøve, men jeg er osse klar over man ikke bare indstiller fra den ene dag til den anden.
Men har læst at lige denne model skulle heller ikke gå for at være den mest økonomiske, de der boede der før fra flyttede pga varme regningen var for høj (godt 1t om mdr.)
jeg har et link til fyret her, og kan fortælle at fyret er indstillet efter den vejledende indstilling til træpiller herefter, da folk har rodet for meget med det inden de fra flyttede huset, så starter fra bunden af.
http://www.fyrteknik.dk/manual%20KL%20stoker.pdf
U0=65 (ønsket kedeltemperatur)
U1=5sek (driftstid på sneglen)
U2=20sek (pause mellem sneglens driftintervaller)
U3=20min (pausefyringsinterval)
U4=10sek (Blæseren) er ikke angivet i manual, men må være blæseren?