Side 1 af 2

Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 08:44
af Borritz
Hej har et problem med uforbrændte piller i min askeskuffe.
Kalibrering af sonde er gjort
Afvejning er gjort
Justering af O2 ser også fornuftigt ud synes jeg.
Så hva ville i anbefale jeg prøver

Re: Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 08:55
af pille bruger
Borritz skrev: 25 feb 2019 08:44 Hej har et problem med uforbrændte piller i min askeskuffe.
Kalibrering af sonde er gjort
Afvejning er gjort
Justering af O2 ser også fornuftigt ud synes jeg.
Så hva ville i anbefale jeg prøver
Ved stop viser iltmåling ikke 20.9% ilt
Måske er løsningen at sætte renseintervallet ned fra 30 kg til 20 kg
og en frisk kalibrering af lambdasonden i fri luft, sådan at den viser 20.9% ilt i fri luft icon_cheesygrin.gif

Re: Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 12:10
af Borritz
Må prøve at kalibrere lamdasonden igen og så lade være med at pille stikket fra denne gang. Og så lige ændre renseintervallet og se om der er held ved det

Re: Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 12:51
af Borritz
Hva med den stop for træpiller. Er det okay med 180

Re: Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 13:46
af pille bruger
Borritz skrev: 25 feb 2019 12:51 Hva med den stop for træpiller. Er det okay med 180
Det er den tid der bruges på at brænde de piller af som er på herden.
Hvis der er piller tilbage efter de 180 sek så øg tiden til f.eks. 360 sek icon_cheesygrin.gif

Re: Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 13:57
af Borritz
Er det efter den har kørt blæserens jeg skal se efter på herden om der stadig ligger piller

Re: Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 14:05
af pille bruger
Borritz skrev: 25 feb 2019 13:57 Er det efter den har kørt blæserens jeg skal se efter på herden om der stadig ligger piller
Blæserrens udføres hver 10 min.
Der er når der skal kompressor renses at du skal kigge efter uforbrændte piller, inden kompressor rens udføres.

Re: Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 14:29
af Borritz
Er ik helt med på hvordan jeg ser det. For hvis jeg slukker fyret for at skrue brænder/herden af og kigger så kører den automatisk en kompressor rens ???

Re: Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 14:51
af pille bruger
Borritz skrev: 25 feb 2019 14:29 Er ik helt med på hvordan jeg ser det. For hvis jeg slukker fyret for at skrue brænder/herden af og kigger så kører den automatisk en kompressor rens ???
Ja, og der skal du tage stikket + trykluft koblingen af.
Så kan brænder tages ud og du kan se om der er ubrændte piller på herden.
Hvis du bare forlænger tiden til 360 sek, så er det helt fint icon_cheesygrin.gif

Re: Uforbrændte piller

: 25 feb 2019 14:58
af Borritz
Okay prøver lige at kalibrere lambdasonden
Ændre renseintervallet fra 30 til 20kg og stop fra 180 til 360 og ser hvordan asken ser ud efter noget tid