Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Uffe Mouritzen » 01 sep 2019 22:01
Indlæg af Zarge » 01 sep 2019 22:21
Indlæg af Uffe Mouritzen » 01 sep 2019 22:48
Indlæg af John Skov Jensen » 02 sep 2019 07:14
Uffe Mouritzen skrev: ↑01 sep 2019 22:01 Hej med jer. :-) Har lige monteret en orlan 40kw kedel med 1500l buffertank. Kedlen er i fremløb monteret i toppen af tank med et T for videre femløb til hus. Returen er monteret i bund af tanken fra kedlen ligeledes med et T stykke som forbinder returen fra hus. Der er ladomat ved kedlen. Den vil simpelt hend ikke køre varme i tanken, og returen fra huset går lige forbi tanken og til ladomaten. Hvad har jeg gjort galt?.
Indlæg af Uffe Mouritzen » 02 sep 2019 08:02
Indlæg af John Skov Jensen » 02 sep 2019 16:12
Indlæg af Uffe Mouritzen » 02 sep 2019 17:49
Indlæg af John Skov Jensen » 02 sep 2019 18:08
Uffe Mouritzen skrev: ↑02 sep 2019 17:49 Din opstilling virker, men fyret når at stoppe inden tanken er opvarmet, køre med fremløb på 85 grader 65 grader retur kedel og retur fra buffer 42 grader, kan der ikke sættes mere knald på opblandingen?
Indlæg af Uffe Mouritzen » 02 sep 2019 18:45