Spørgsmål vedr. varmeinstallation med gulvvarmeblandekreds og VVB

: 06 jun 2021 10:53
af ENIM
Hej

Jeg er den lykkelige ejer af et pillefyr, som benyttes til opvarmning af et parcelhus med gulvvarme og til at lave varmt brugsvand. Det sker med den viste varmeinstallation, som grundlæggende består af en blandekreds for gulvvarme og en varmtvandsbeholder (VVB) udover den obligatoriske shuntkreds ved pillefyret. Den vedhæftede pdf-fil viser installationen skematisk i form af et diagram.

Problemet er, at temperaturen på fremløbet til gulvvarme nogle gange kommer op på 50-60 grader C, som langt overstiger de 40 grader C, som shuntventilen i blandekredsen er sat på. Jeg har efterhånden fundet ud af, at problemet skyldes, at returvandet fra varmtvandsbeholderen kan være ret varmt og løbe direkte i fremløbet til gulvvarme udenom shuntventilen.

Er der nogen, der har et bud på en løsning på dette problem? Jeg overvejer at forsøge at flytte returen fra varmtvandsbeholderen til position A i installationen eventuelt med en kontraventil, som skal forhindre, at returvandet løber baglæns ind i blandekredsen, men jeg ved ikke, om det eventuelt kan give andre problemer i installationen.

Med venlig hilsen
Erik

Re: Spørgsmål vedr. varmeinstallation med gulvvarmeblandekreds og VVB

: 06 jun 2021 12:01
af pendec
Enig, jeg tror også pos. A er det rigtige sted, og så længe pumperne kører, så tror jeg ikke du skal tænke på kontraventil.

Re: Spørgsmål vedr. varmeinstallation med gulvvarmeblandekreds og VVB

: 10 jun 2021 21:01
af Bri_Jac
pendec skrev: 06 jun 2021 12:01 Enig, jeg tror også pos. A er det rigtige sted, og så længe pumperne kører, så tror jeg ikke du skal tænke på kontraventil.
JA enig med Pendec