NBE vaccum solvarme anlæg.
: 22 jan 2023 09:30
af Lintz
Opdagede her til morgen at displayet stod og blinkede med "NØD-STYRING"
Ved ikke helt hvad det reelt betyder og indebærer.
Mistanken er at der ikke er nok væske på anlægget da viser står på 0,6 bar.
Temp-føler oppe i solfanger viser 200 grader hvilket jeg har lidt svært ved at tro her på en 1 graders kold søndag morgen men måske den ikke er istand til at lave korrekt aflæsning hvis den ikke befinder sig i væske ???
Re: NBE vaccum solvarme anlæg.
: 22 jan 2023 12:14
af pille bruger
Lintz skrev: ↑22 jan 2023 09:30
Opdagede her til morgen at displayet stod og blinkede med "NØD-STYRING"
Ved ikke helt hvad det reelt betyder og indebærer.
Mistanken er at der ikke er nok væske på anlægget da viser står på 0,6 bar.
Temp-føler oppe i solfanger viser 200 grader hvilket jeg har lidt svært ved at tro her på en 1 graders kold søndag morgen men måske den ikke er istand til at lave korrekt aflæsning hvis den ikke befinder sig i væske ???
Defekt føler, derfor nød tilstand.
Re: NBE vaccum solvarme anlæg.
: 22 jan 2023 12:56
af Lintz
pille bruger skrev: ↑22 jan 2023 12:14
Defekt føler, derfor nød tilstand.
Har du et link til sådan en fætter - Og hvad med trykket på 0,6 bar ?
Re: NBE vaccum solvarme anlæg.
: 22 jan 2023 13:34
af Lintz
pille bruger skrev: ↑22 jan 2023 12:14
Defekt føler, derfor nød tilstand.
Tror du dette kan være en medvirkende årsag
Re: NBE vaccum solvarme anlæg.
: 22 jan 2023 14:10
af Lintz
Lintz skrev: ↑22 jan 2023 13:34
Tror du dette kan være en medvirkende årsag
20230122_133157.jpg
Nå - Det var en af de lette og omkostningslave reparationer.
Lidt krympeflex og el-tape samt et par strips.
Nu viser den 16 grader istedet for 200.
Tak for hjælpen Pillebruger - Du havde som sådan ret i at det var følerfejl.
Dog ikke defekt men manglende signal.