bliver varm under pause fyring

Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Besvar
duborgsuper
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 4
Tilmeldt: 02 nov 2011 18:54

bliver varm under pause fyring

Indlæg af duborgsuper »

Som skrevet bliver mit anlæg varm under pause fyring. Min kedel temp kommer op på de 83 grader ca. Men det er ikke fordi der er ret mange piller i hærden. Og en røg temp på ca 65.

Jeg har gulv varme i hele huset med termostater i de forskellige rum og når alle rummene er varmet op så lukker hele kreden også cirkulations pumpen. Så har fyret jo kun vandvarmeren at varme op men når den er varmet op så kan kedlen jo ikke komme af med varme.

Så hvordan ville man kunne få temperaturen ned i kedlen ?

pll
Stoker VI
Stoker VI
13
Indlæg: 227
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange

bliver varm under pause fyring

Indlæg af pll »

Kan du ikke udfylde lidt flere informationer i din profil, hvort stort er huset, hvad for et fyr har du m.m.

Så er det lidt lettere at hjælpe.

Mvh.
Peter
jensjen
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 66
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland

bliver varm under pause fyring

Indlæg af jensjen »

Kan du ikke koble en akkumuleringstank på, så kedlen kan komme af med varmen?
Sten N
Stoker II
Stoker II
17
Indlæg: 58
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland

bliver varm under pause fyring

Indlæg af Sten N »

hej duborgsuper
Hvad stå din brændselsmin til.
Std er 15% men prøv at sætte den til 5% eller 10%
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw

Besvar