20 KW scotte brænder mange piller
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:59
20 KW scotte brænder mange piller
Jeg har et 20 kw scotte der kører perfekt med forbrænding osv. men jeg synes bare jeg bruger for mange piller.
Jeg fyrer fra 0500-2200 og bruger mellem 40 og 50 kg i døgnet (kvalitetspiller) - ca 260 m2 og huset er "mellem" isoleret
Har haft opstartsbesøg og alt kørte perfekt - han foreslog bare at jeg sænkede ydelsen til 65-75 % hvilket jeg gjorde - men ingen besparelse på piller - jeg har haft den nede på 50% stadig med fin varme på huset, og da brugte jeg under 30 kg / døgn - men kedlen kom under 60 grader og det sagde han den ikke måtte (rust dannelse)
Er der nogen der har nogle forslag til hvad man kan skrue på?? Kan man fyre f.eks. 4x 3 timer eller er det også skadeligt for kedlen, problemet er at tænderen så slides, men tændere er dog billigere end piller (i de mængder)
Mvh Mogens
Jeg fyrer fra 0500-2200 og bruger mellem 40 og 50 kg i døgnet (kvalitetspiller) - ca 260 m2 og huset er "mellem" isoleret
Har haft opstartsbesøg og alt kørte perfekt - han foreslog bare at jeg sænkede ydelsen til 65-75 % hvilket jeg gjorde - men ingen besparelse på piller - jeg har haft den nede på 50% stadig med fin varme på huset, og da brugte jeg under 30 kg / døgn - men kedlen kom under 60 grader og det sagde han den ikke måtte (rust dannelse)
Er der nogen der har nogle forslag til hvad man kan skrue på?? Kan man fyre f.eks. 4x 3 timer eller er det også skadeligt for kedlen, problemet er at tænderen så slides, men tændere er dog billigere end piller (i de mængder)
Mvh Mogens
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
20 KW scotte brænder mange piller
Har du et link til styringen ?MogensC3 skrev:Jeg har et 20 kw scotte der kører perfekt med forbrænding osv. men jeg synes bare jeg bruger for mange piller.
Jeg fyrer fra 0500-2200 og bruger mellem 40 og 50 kg i døgnet (kvalitetspiller) - ca 260 m2 og huset er "mellem" isoleret
Har haft opstartsbesøg og alt kørte perfekt - han foreslog bare at jeg sænkede ydelsen til 65-75 % hvilket jeg gjorde - men ingen besparelse på piller - jeg har haft den nede på 50% stadig med fin varme på huset, og da brugte jeg under 30 kg / døgn - men kedlen kom under 60 grader og det sagde han den ikke måtte (rust dannelse)
Er der nogen der har nogle forslag til hvad man kan skrue på?? Kan man fyre f.eks. 4x 3 timer eller er det også skadeligt for kedlen, problemet er at tænderen så slides, men tændere er dog billigere end piller (i de mængder)
Mvh Mogens
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:59
20 KW scotte brænder mange piller
Hej - det var hurtigt :-)
Nej tænker du om jeg er online med styringen eller hvad??
Nej tænker du om jeg er online med styringen eller hvad??
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
20 KW scotte brænder mange piller
Ja, online.MogensC3 skrev:Hej - det var hurtigt :-)
Nej tænker du om jeg er online med styringen eller hvad??
Så er det meget nemmere at se om der er noget der kan optimeres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:59
20 KW scotte brænder mange piller
Nej det er jeg desværre ikke det er noget med et specielt modul man skal have ikke?
Hvordan forholder det sig med det at fyre a 4 perioder pr. døgn - er det skidt?
Hvordan forholder det sig med det at fyre a 4 perioder pr. døgn - er det skidt?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
20 KW scotte brænder mange piller
Hvilken styring har du ?MogensC3 skrev:Nej det er jeg desværre ikke det er noget med et specielt modul man skal have ikke?
Hvordan forholder det sig med det at fyre a 4 perioder pr. døgn - er det skidt?
Urstyring er ok, næsten altid.
Det var det man kunne se, hvis du var på nettet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:59
20 KW scotte brænder mange piller
Jamen det er den første model af styring uden pausefyring men med mulighed for at have de 4 intervaller i døgnet (købt her i 2013) kan man ikke udlede det af versionen på fyret det er 6,5
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
20 KW scotte brænder mange piller
Åben styringen og se på chippen, eller tag strømmen et øje blik, så står versions nr. på display.MogensC3 skrev:Jamen det er den første model af styring uden pausefyring men med mulighed for at have de 4 intervaller i døgnet (købt her i 2013) kan man ikke udlede det af versionen på fyret det er 6,5
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:59
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:59