Side 1 af 2

pausestop

: 24 nov 2016 10:48
af allantk
Hej
Har en ekoheat 1500 som næsten hver gang den starter op går den på pausestop. Nogen der ved noget om dette?

Re: pausestop

: 24 nov 2016 11:15
af oako73
allantk skrev:Hej
Har en ekoheat 1500 som næsten hver gang den starter op går den på pausestop. Nogen der ved noget om dette?
Er on/off slået fra?
Du kan finde den under MONTØR indstillinger.

Re: pausestop

: 24 nov 2016 14:30
af Pills
Hvor lang tid køre den inden den går i pausestop?
Når kedeltemp. bliver 10 gr. højere end setpunkt går fyret aut. i pausestop, men den skulle gerne selv starte op igen, når kedeltemp. er faldet til 10 gr. under setpunkt

Re: pausestop

: 24 nov 2016 18:53
af allantk
Den går pause stop efter , når temp er 36,6, så falder lux til ca. 2, og der efeter slukker fyret

Re: pausestop

: 25 nov 2016 14:41
af MartinLau
1. Tjek selv om der rent faktisk er ild, når lux falder.
2. Tjek lyssensor og fjern evt. hvis der er noget i røret
3. Tjek røgsugerindstillingen og nulstil evt. til standard, hvis du er i tvivl.
4. Tjek indstilling for rensning (askeplade)

Re: pausestop

: 25 nov 2016 14:57
af Pills
Mystisk den går i pausestop ved 36 gr. Står din kedel temp. på 60 gr. når du går ind under brugerindstillinger i displayet. Noget kunne måske tyde på den kun står til 26 gr. så vil den nemlig gå i pausestop ved 36 gr.

Re: pausestop

: 17 jan 2017 23:48
af Simon-HN
Jeg har samme problem nu. Startet den op da den var godt kold og ved 45 grader gik den i pausestop. Det giver ikke rigtig nogen mening??? Lux'en var omkring 80-100.

Re: pausestop

: 18 jan 2017 11:15
af Tvillingen
Hvad Software v. kører i med .?
Den nyeste v. er 1.72.

Re: pausestop

: 18 jan 2017 13:52
af Simon-HN
Jeg kører med v. 1.72

Re: pausestop

: 18 jan 2017 14:07
af Tvillingen
Simon-HN skrev:Jeg kører med v. 1.72
Prøv evt. at gendanne standart indstillinger.